请教大家2个问题:1.地下室承台+无梁底板(上部荷载由桩承受),板带宽取1/4柱距,但主楼剪力墙布置不规则且密,其板带如何取值?2.采用SLABCAD设计时,板带按1/4柱距梁宽X板厚还是按100X100虚梁输入?[ 本帖最后由 bjxhke 于 2010-11-2 11:04 编辑 ]
请教大家2个问题:
1.地下室承台+无梁底板(上部荷载由桩承受),板带宽取1/4柱距,但主楼剪力墙布置不规则且密,其板带如何取值?
2.采用SLABCAD设计时,板带按1/4柱距梁宽X板厚还是按100X100虚梁输入?
[
本帖最后由 bjxhke 于 2010-11-2 11:04 编辑 ]
2楼
用桩筏有限元计算
回复
3楼
有做过此类结构类型的吗?
回复
4楼
我有做过:
1.经验要求很多,桩和筏板的分配系数很难定,需要有丰富经验的才能定,
本人做的时候是在几个专家讨论后定下来的
2.是用用桩筏有限元计算,
局部墙柱下的筏板要加厚
3.手工计算下局部抗冲切是否满足设计要求.
4.看下筏板偏心是否有超过1/6
回复
5楼
采用SLABCAD设计,按100X100虚梁输入
回复
6楼
请问楼上,如果用SLABCAD设计:
承台按柱帽输入嘛?以哪种柱帽?
地下室外墙以什么形式输入?
谢谢~
回复
7楼
第1点没人知道吗?
回复
8楼
同样关心此类型的问题,希望有高人系统解答
回复
9楼
最好别用SLABCAD计算,各种工况要搞的很清楚是很难的,而且也无法模拟地基情况
用JCCAD吧,虽然计算过程很模糊,但毕竟可以兼顾地基、水浮力、人防、冲切等各方面的计算
步骤也不繁琐
回复
10楼
地下室剪力墙本身可以作为底板支座,墙间距很密的地方可以适当拉梁,没有必要一定按都是无梁去设计
回复
11楼
应该按弹性板计算,然后输入虚梁 正遇到这样一个项目 还没开始做呢
回复