图纸简介:  某京剧院排演中心位于武汉市武昌区,该建筑为2002年改扩建项目。原建筑为湖北省京剧团演出剧场,为砖混结构。改建、扩建后观众厅、舞台、前厅、侧厅、控制室、后台等功能房间(共1927m2),观众人数达830位。有屋顶空调平面、空调水管平面、空调水系统图、制冷机房设备及工艺管道平面、办公四层及演员公寓五层平面、2#楼梯放大平面。 附件名:20061161137399587566.zip

图纸简介:

 某京剧院排演中心位于武汉市武昌区,该建筑为2002年改扩建项目。(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zaiye
2006年03月15日 13:31:30
2楼
真全阿,谢谢了!
回复
lishenfxh
2006年03月15日 19:02:29
3楼
好,谢谢
回复
cosmos0130
2006年03月17日 22:37:14
4楼
为了参加注册考试,以我只做过规划的水平不说,建筑二级

注册太难了,大作题很难通过,现在只好临时抱佛脚,看看各

位大人们是怎么做图的,也好有个借鉴,谢谢大家了 :)
回复
zidu
2006年03月17日 23:24:11
5楼
评图员中的大佬传图了,欢迎欢迎。还没有看图先发贴追捧追捧。

从过往的评图来看,老孟的水平有目共睹,学习一下肯定会有收获的。本来也想传一个小小的工程,但是怕羞,我的图一上来熟人肯定看得出来。赫赫。
回复
zidu
2006年03月18日 03:17:33
6楼
Daniel 审图系列八

总的来说设计得不错,非常细致,不是多年的设计施工经验做不出来。就好像是练武之人,伸手就知道有没有。不过好话不用多说,从小毛病开始吧:

1,错别字问题,这个实在是有伤大雅,本来很漂亮的美女偏偏有几个大麻子。比如:“可曲扰”应为“可屈挠”。“可调试喷口”应为“可调式喷口”。“防水百叶风口”应为“防雨百叶风口”。等等,不一而足。“法兰蝶 阀”为什么要空一格?
断句不够严谨。此外,“容重未32kg/m”应为“密度为32kg/m”。“不然型材料”应为“不燃型材料”。

2,补偿器的设置有问题。设计说明中说:“冷冻管道长度超过50m,且两端没有能起足够补偿作用的弯管时,应加球型可挠曲橡胶软接头或不锈钢波纹伸缩节作补偿用”,“软接头两侧的管道中部应设固定支架”。施工图设计必须明确到底采用何种补偿器,不能做二选一。这两种补偿器的机理和做法都不一样,不能用一套图纸来表达。理论上说,球型软接头应该两个或三个以上成组使用,不然无法保证管道的直线敷设。另外,补偿器一端要靠近固定支架或者折弯处,设计说明要求在补偿器中间设固定支架属于设计失误。

3,设计细节精到:“风机盘管阀门及电动双通阀等均应在滴水盘范围内安装,超出滴水盘外面时,应采用镀锌钢板弯成槽形将阀体部分的凝结水导入滴水盘内。”不是老手想不到。但本设计中未采用“电动双通阀”,该条目略有瑕疵。

4,试验压力有误:根据《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)“7.5.3.5 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍”,设计说明中误为1.25倍。

5,设计说明与材料表不符。说明中“风机盘管进、出水管阀门采用铜闸阀”,但材料表中统计为“全铜丝扣截止阀”。另外风管穿进穿出空调机房均应加防火阀,防火阀规格与材料表统计不一致。

6,规范使用不当,《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)已经废止,新规范“通风与空调工程施工质量验收规范”GB50234-2002已经于2002年4月开始实施。本项目实施时应该已经需要更新了,相应施工说明中风管厚度表格等均违规,应该满足新规范要求。

7,本项目的亮点是充分考虑了京剧院的功能特点,对舞台采用了电动喷口预冷却,冷源采用螺杆机组,室内系统根据功能和时间不同划分为4个系统,观众厅采用变新风量的组合式空调器,这些措施是对原来设计的提高和优化,击赞。缺点是水泵的选择不是很恰当,未经认真计算,尤其是冷却泵,扬程过大。

8,空调冷冻水/冷却水泵出水管阀门接错,应当依次为软接头、止回阀、闸阀,原设计误为软接头、闸阀、止回阀。后者错误在于万一止回阀需要拆换就会排放大量冷冻水/冷却水,采用前者只要把泵前后闸阀关闭,从软接头旁边就可以退下止回阀。相信对于设计人这样的老手来说这纯属于偶然之失。

9,本设计的系统里面配备了大量泄水阀和放气阀,不是老手做不到,值得再三体会其设计意图啊。

10,此项目的冷冻机房和空调机房均贴邻观众区,消声降噪任务艰巨,设计人采用了大量针对性地做法,并配合土建工种进行了多方面尝试,认真,细致。但螺杆机组噪声偏大,若有条件做双墙双顶并作弹性基础效果会更好。看本工程机房大小还有空间,若能将水泵和螺杆机组再作一无窗、盖顶、架空底板的小房间还能再改善一些。另外,本项目机房在观众席下方,若将机房内空调水管全部敷设在地面上,在地面上做支架可以再解决一部分问题。不过要这么做的话设计人必须要头脑非常清醒,要有创造性地思维。呵呵,有些难为人了。电锅炉噪声小可不去管它。

11,空调送风进卫生间但没有见到卫生间的机械排风。如果采用自然排风则不合理。理想的情况应当是在卫生间内设10次/h的机械排风上出屋面,利用负压将室内空气带入卫生间。不然卫生间内的异味容易在风力变化时窜入室内。

12,本图中没有表现风系统的系统图或者剖面图,没有消防排烟方面的图纸,很遗憾。其实这里面有许多东西可以看看的。从平面图上粗看的话,观众厅的组合式空调器很难实现设计意图,缺少必要的控制阀门,分支路过多,调节新回风比也不容易。

13,关于系统控制,由于京剧院一般都是间歇空调,基本上是全负荷运行,所以不考虑变流量控制,利用螺杆机部分负荷特性好的优势定流量运行是合理的。

14,本工程为改建项目,不容易做出彩来。否则可以考虑地道送回风,还可以考虑结合京剧院一般都是晚上启用的特点,考虑全新风工况或者新风全热交换,可以进一步节省运行费用。

最后说一句:看贴主的图是一种享受,今天审图心情郁闷,送审的东西太滥,一点儿也看不下去。看这份图纸心情愉快,到半夜也不困,谢谢啊。

Daniel 审图

----总是汗流浃背地设计,设计后来到现场总是汗流浃背。
回复
cnbbzz
2006年03月18日 08:00:54
7楼
个人感觉补偿器设置必须绘制在图上,不能仅在说明中表达。

BTW,图中好像楼梯详图也有了,要这个干吗
回复
zidu
2006年03月18日 21:13:25
8楼
贴主将全套建筑图都附在一起提供给大家,用心良苦啊。我也是反复对照建筑图看他的设计,体会到他各方面的精妙考虑,确实是好手。如果光提供暖通图纸,估计连机房设在观众席座椅下面也看不出来,评图或者学习的效果就大打折扣了。

世界上是没有傻瓜的。
回复
m101455
2006年03月18日 23:43:35
9楼
感谢ID:zidu的精彩评图。
对老兄的评论我心悦诚服,本图的确有很多毛病和错误。由于该项目是投标项目,设计、预算甚至投标文件的编制基本上由我一人完成,图纸设计也比较仓促,时间紧。
这套图纸与设计院的图纸相比有一定差距。
回复
cnbbzz
2006年03月19日 08:23:31
10楼
这个工程实现了没有?这些消声措施是否能满足消声要求?
回复
m101455
2006年03月24日 20:16:02
11楼
工程已经竣工,只是系统有些变动。空调系统的消声措施均满足功能的要求。