图纸简介: 本工程介绍了某大型工业厂房传统形式采暖图。位于山西大同,同时采用散热器、热风幕、暖风机三种形式,比较全面,包括平面图、系统图及分集水器示意图。 附件名:2006161136508983747.zip 文件大小:606K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程介绍了某大型工业厂房传统形式采暖图。位于山西大同,同时采用散热器、热风幕、暖风机三种形式,比较全面,包括平面图、系统图及分集水器示意图。
附件名:2006161136508983747.zip
文件大小:606K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
这里看不太清楚,是不是没有机械排风.觉得应该有点比较好
回复
13楼
我一座厂房长200米宽98米,我就采用此系统设计,但没热热风幕系统工共用了两路散热器各占二分之一周,一路热风机两个长近380米可,可以吗?
回复
14楼
200米,加上宽度98米,估计到头上了水已经不热了,个人意见把系统分段,供水管走个200米左右就可以了。我这个走长了。
复核一下你的负荷,散热器不够了就加暖风机。
回复
15楼
整个厂房采用屋顶风机排风。
风机向两边吹,关键是要看厂房结构,我这个是中间高,热空气会回流到中间上部,向两边吹反而可以阻止冷空气侵入
回复
16楼
我是一间专业铝制品加工厂,对于你的图纸文字有不方便看明;
请你可以翻译中文字吗?
回复
17楼
我没做过暖风机系统一般是不是用于工厂那要是有防火防爆车间能用吗?谢谢请教一下.
回复
18楼
有点看不懂!
回复
19楼
身在南方,没接触过采暖的工程,刚接了个北方的项目,傻眼了,只好来这里取经了
回复
20楼
请你参看规范第4.6节
回复
21楼
那是你没有我的字体,我用的是arr.shx大字体
回复