一个大型工业厂房室外临近处建一台室外的淋雨试验设备间,请问如何接地?
calmsea2007
2013年12月10日 09:23:35
来自于防雷减灾
只看楼主

淋雨试验设备间自己有个简易用房,电源引自隔壁的大厂房。我的大厂房做的TN-S系统,给淋雨试验设备是5芯电缆供电。是不是只需保证淋雨试验设备配电箱的PE线与设备金属外壳可靠连接就可以了?淋雨试验设备高度比厂房要低。简易用房是塑料材质的。

淋雨试验设备间自己有个简易用房,电源引自隔壁的大厂房。
我的大厂房做的TN-S系统,给淋雨试验设备是5芯电缆供电。
是不是只需保证淋雨试验设备配电箱的PE线与设备金属外壳可靠连接就可以了?
淋雨试验设备高度比厂房要低。简易用房是塑料材质的。
calmsea2007
2013年12月10日 09:24:01
2楼
求助各路同行。
回复
syl086
2013年12月10日 09:27:17
3楼
我会关注此贴,期待高人的回复。
回复
calmsea2007
2013年12月11日 09:28:42
4楼
设备的金属外壳是否还用独立接地?
回复
lsc19590714
2013年12月15日 16:41:23
5楼
我认为:电源引入是TN-C系统,进入设备间后在一级配电柜处做一组接地体,电阻值在4殴以下,与进线的N线及配电柜外壳一同接地并保证牢固可靠,设备配套电器及导线管及配电柜的防护等级应在IP65。
回复
lxf19850609
2013年12月16日 09:45:24
6楼
期待学习中.......
回复
哪个
2013年12月25日 18:31:21
7楼
看下你的电缆阻值,一般室外的设备接地就近接接地网,才能可靠
回复