大家都怎样设计住宅的两层地下室通风排烟的,是按层设计还是共用竖井和风机?如果两层单独系统,是不是浪费?
大家都怎样设计住宅的两层地下室通风排烟的,是按层设计还是共用竖井和风机?如果两层单独系统,是不是浪费?
2楼
:) :) 期待大家的经验分享
回复
3楼
共用风机也可以,共用竖井也行!
期待更多有经验的人!
回复
4楼
如楼上所说都可以,和具体功能需求有关系,我做的一般都是分层设置系统,主要是平时通风容易操作。
回复
5楼
宜分层设置通风系统,可共用进、排风竖井。
回复
6楼
这要结合具体的条件,一般的情况下都是合用的竖井的,但对于具体的风量的计算、风机的选择还得以规范为主,当然各个地方的审图办也有一些规定,也要综合考虑一下,通风难度不大,多看看规范就行了!
回复
7楼
我们一般是分层做,和平时通风合用
回复
8楼
我是一般2层连一个系统,单独设置,地下室设进风竖井和机房。
回复
9楼
公用竖井肯定没问题。是否公用系统就看面积吧,如果每层面积都较大,分开设置还是合理点吧。
回复
10楼
专业生产:柜式离心风机,消防排烟风机
,防火阀,调节阀,消声器,静压箱,铝
合金风口,防火布等、东莞雅高通风设备制造有限公司驻深圳办事处:联系电话0755-13826554368:庄生。
回复
11楼
按理说应该分开设置,毕竟上下两层是两个防火分区。
但有时候为了系统减少也做过连在一起的。
回复