前两天看到公司一个小设备机柜的基础标准图,2000 X 1000 X200,底部配筋6@200问为什么底部配筋,负责的人回复说,基础设计要求,看基础规范去觉得说的不再理,就当时慢慢跟他说我的道理设备机柜重量不大,采用素混凝土都不会有大的问题但是既然配筋了,哪么就要配在合适的位置从承载力方面说:一般情况下,如果是墙下条形基础,或者小拄下独立基础,下层配筋这个无可厚非但是小型机柜下的基础,如果建受力模型的话,受力模型应该类式筏板基础,采用倒楼盖模型
问为什么底部配筋,负责的人回复说,基础设计要求,看基础规范去
觉得说的不再理,就当时慢慢跟他说我的道理
设备机柜重量不大,采用素混凝土都不会有大的问题
但是既然配筋了,哪么就要配在合适的位置
从承载力方面说:
一般情况下,如果是墙下条形基础,或者小拄下独立基础,下层配筋这个无可厚非
但是小型机柜下的基础,如果建受力模型的话,受力模型应该类式筏板基础,采用倒楼盖模型
受力应该是正负弯矩都存在
从温度应力应变来说
基础靠近地面处温差应该小些,而上层因直接受太阳照射,温差肯定 大些,上层的温度应力也就自然大了,
因此上层肯定更容易出现温度裂缝,温度配筋也更应该配置在上层
综上两点,
他最后同意了我的观点,把基础标准图改成了上层布筋
小事情,说出来见笑了,但也不免为一个不教条的好例子