冷库机房氨系统设计
kyky1002
kyky1002 Lv.12
2005年12月21日 15:58:56
只看楼主

图纸简介: 冷库机房氨系统设计,图纸包括氨制冷原理图、氨压缩机房平面图、氨压缩机房剖面图、氨压缩机房氨系统图、氨压缩机房设备基础位置图、氨压缩机房吊点位置图、库房制冷总平面图、库房氨制冷系统图等。查看冷库相关资料 附件名:20051121130920819808.zip 文件大小:846K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

冷库机房氨系统设计,图纸包括氨制冷原理图、氨压缩机房平面图、氨压缩机房剖面图、氨压缩机房氨系统图、氨压缩机房设备基础位置图、氨压缩机房吊点位置图、库房制冷总平面图、库房氨制冷系统图等。 查看冷库相关资料



附件名:20051121130920819808.zip

文件大小:846K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wanghansong7668
2006年10月10日 09:54:53
12楼
这套系统做得不知怎么怎么样?刚好我也需要这方面的资料,他是以什么单位的样本为基础的?看看再说。
回复
ghc1973-001
2006年10月11日 09:56:34
13楼
做立体图很辛苦!谢谢楼主提供参考!!!!
回复
yanzebin2005
2006年10月11日 12:16:27
14楼

有关规划中有明确的规定,氨系统不能用于民用建筑中,显然这是一个工业用用途,完全可以使用氨作为制冷剂。
看了一下,整体还不错,但有几个问题有待商讨;
1、为什么系统中没有考虑抽空管。
氨是有刺激性气味的气体,不能直接排放。当维修时如过滤器清洗,管道中残留的氨怎么处理?
2、除霜系统的设计也有待商讨。
除霜用的热氨经节流阀后的压力应高于蒸发压力,但在此设计中回氨却连到PMXL主阀前,虽有利于系统的回气压力的稳定,但除霜效果却无法保证。应改用PM3型的主阀,用另一恒压导阀来控制除霜压力,保证除霜效果和系统的压力稳定。如下图:
3、氨泵应设有排气管,以排除氨泵运行和停机时产生的气体,保证泵的正常工作。
止回阀的前后设一旁通管较好。
回复
z_hlin
2006年10月11日 21:09:27
15楼
氨具有很大的刺激性气味
回复
ancara
2006年10月14日 22:31:19
16楼
同意楼上的,但氨制冷下限大啊,呵呵,普通的制冷剂可达不到这效果,而且,氨相对较便宜~
回复
yitaochen314
2006年10月24日 20:34:21
17楼
看来还得多多学习
对了楼上的高手
应该看那些书籍
可以对整个系统有全面的认识啊
谢谢
回复
icemanfood
2006年10月25日 16:49:14
18楼
钦佩啊~帮了不少忙
谢谢啊
回复
xiaoxuanb
2006年10月27日 09:08:14
19楼
其实我想要一个关于冷库电气部分的图纸,但实在是没有合适的,就只有载这个先看看了!
回复
y57142003
2006年10月28日 21:47:01
20楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
flowinspace
2006年10月31日 21:40:54
21楼
我用CAD打开图纸后,怎么发现里面的汉字变成乱码了,哪位指教一下啊