根据防火规范,消火栓系统的高位水箱或气压罐应储存10分钟的消防水量。最近翻看水泵厂商的样本时,发现其消防气压给水设备中自带的气压罐容积明显不符合此条。本人正做一工程:室内消火栓流量为15L/S,按此选用的设备,其调节容积只有0.45立方。其气压罐容积是如何计算的呢?符合规范么?急请高人指点。

2002年07月09日 20:48:39
2楼
我也遇到这种情况,让我好为难,如果遵守规范的话,占用的地方太大了。
回复
mohanmed
2002年07月09日 21:25:34
3楼
在我的一个帖子中我和其他同事讨论过,据说有规范规定如果设置了气压罐,其体积可以只满足一个消火栓出口水量30秒,而不必去满足10分钟水量,一般为300升,国家规范的哪一条我没有找到,倒是在上海地区的一本消防规程中有此明确规定,我现在也不好说是否我们可以使用某一地区的规程条例来套用.
回复
doctora
2002年07月10日 00:22:48
4楼
“消火栓系统的高位水箱或气压罐应储存10分钟的消防水量。”
此言差已,气压罐储备的一个消火栓和5个喷头30秒的用水量,其主要目的是调节管往压力,不存在 10分钟的消防水量一说。
回复
zjf2002
2002年07月10日 08:51:06
5楼
确实有此问题,虽然对此有好多异议,但设计还得按规范,大就大吧.没办法.
回复
黄-d-f
2002年07月10日 09:50:42
6楼
储存30s用水量应是指增压设备,若无消防水箱,气压罐容积恐怕不能满足规范要求,所以还是得设高位水箱。
回复
水灾
2002年10月13日 10:50:22
7楼
但是象住宅等建筑物不方便设高位水箱时怎么办?还得设气压罐.
另外,说气压罐只贮存稳压水量,不正确!
回复
孟凡
2002年10月13日 16:34:30
8楼
当多层建筑物无法设置高位水箱时可以采用气压给水,气压罐储存3分钟水量(由于多层一般是靠外救,而且现在自动化程度高了,消防水泵的起泵时间可以很短)
回复
typhoon
2002年10月13日 20:29:14
9楼
所谓十分钟用水量在于满足消防初期用水,该条规范的用意在于保障初期用水。此条可如下理解:火灾初期由气压给水设备替代高位水箱提供用水量,那么,只要气压设备能够持续提供10分钟,流量为10l/s(或5l/s)的消防用水即可。考虑到气压设备启动相应于火灾发生的滞后性及用点设备存在的故障率,采取如下措施---气压罐贮存30s 消防用水(1栓=10l/s*30s=300l,5个喷头=5l/s*30=150l,若为合用,则为450l),并对气压给水设备的供电提出要求。
回复
xzhouqiang
2007年07月21日 07:48:24
10楼
我们单位两位专家说法不一, 但我理解应该是30S钟流量就可以,隔膜气压罐选用上也说到怎么选用。
回复