遇到个麻烦问题,200*900的柱是异形柱吗由于规范上也没很严格的区分,不知道该放归在那一类,但肯定不算短肢剪力墙按异形柱严格定义,200*900不算异形柱但按一般柱算也不合适,且这样抗震设防烈度要提高,所以我还是按一般柱算,可是审图的时候人家说要按异形柱算怎么办呢??:Q :Q :Q
遇到个麻烦问题,200*900的柱是异形柱吗
由于规范上也没很严格的区分,不知道该放归在那一类,但肯定不算短肢剪力墙
按异形柱严格定义,200*900不算异形柱
但按一般柱算也不合适,且这样抗震设防烈度要提高,所以我还是按一般柱算,可是审图的时候人家说要按异形柱算
怎么办呢??:Q :Q :Q
12楼
一般的,剪力墙截面高宽之比(h/b)大于等于8的为普通剪力墙;介于5~8之间的为短肢剪力墙,3~5的为小墙肢短肢剪力墙,小于3的为异形柱,所以楼主说的应该是按小墙肢短肢剪力墙考虑
回复
13楼
这个应该是按剪力墙考虑吧,4.5倍的高宽比可以按短肢的考虑,配筋也应该根据剪力墙的配吧。
回复
14楼
JGJ149--2006 3.1.3 有异形柱结构适用的最大高宽比 一字形的应该不算是异形柱吧
回复
15楼
长宽比大于4了 应该按照墙来设计
回复
16楼
应该按照墙来算,否则两个方向嘚剪切刚度差异太大,用梁单元计算不准确。
回复
17楼
应该是墙~不知道我回答的对不对!
回复
18楼
我也觉得5楼说的靠谱,但是按墙设计的话估计就没有墙配筋,出来直接是YZ或者是端柱。可以试一下。
回复
19楼
学习。到底是4#还是5#正确啊?
回复
20楼
应该不算作异形柱,也不算墙
回复
21楼
一般都是要满足建筑构造要求才这样设柱子,可以当作异形柱来算,不过最好手动配筋!
回复