遇到个麻烦问题,200*900的柱是异形柱吗由于规范上也没很严格的区分,不知道该放归在那一类,但肯定不算短肢剪力墙按异形柱严格定义,200*900不算异形柱但按一般柱算也不合适,且这样抗震设防烈度要提高,所以我还是按一般柱算,可是审图的时候人家说要按异形柱算怎么办呢??:Q :Q :Q
遇到个麻烦问题,200*900的柱是异形柱吗
由于规范上也没很严格的区分,不知道该放归在那一类,但肯定不算短肢剪力墙
按异形柱严格定义,200*900不算异形柱
但按一般柱算也不合适,且这样抗震设防烈度要提高,所以我还是按一般柱算,可是审图的时候人家说要按异形柱算
怎么办呢??:Q :Q :Q
2楼
薄壁柱,一般多用于高层住宅结构中
回复
3楼
根据异形柱定义,应该不算作异形柱,不过对抗震是不利的,为什么不用剪力墙替代呢?
回复
4楼
是剪力墙,规范依据
<混凝土结构设计规范>
第10.5.1条 当构件截面的长边(长度)大于其短边(厚度)的4倍时,宜按墙的要求进行设计
《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.5 矩形截面独立墙肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw的5倍;当hw/bw小于5时,其在重力荷载代表值作用下的轴压力设计值的轴压比,一、二级时不宜……
综合上述,应该是剪力墙
混凝土结构设计规范>
回复
5楼
一般的,截面高宽之比大于等于8的为普通剪力墙;介于5~8之间的为短肢剪力墙,常见的形状有“T”“L”“Z”“一”“十”;3~5的就一般按异形柱考虑,形状也有“T”“L”“十”;小于3的按柱考虑。这要看楼主建筑高度了,高层按剪力墙考虑,多层底层按异形柱考虑也可以。
回复
6楼
“一”字形柱不算异性柱。
回复
7楼
《混凝土异形柱结构技术规程》术语第2.1.1条:截面几何形状为L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。所以200*900的柱不是异形柱
回复
8楼
5#楼的论述比较靠谱。顶。:time:
回复
9楼
:handshake 应该不算作异形柱,不过对抗震是不利的:handshake
回复
10楼
嗯,显然应该按墙计算,如果按柱子,在长边方向的剪切刚度影响太大,除非是选择空间剪切梁单元模拟柱子,哈哈。
回复
11楼
纵筋和箍筋分别按柱和墙的哪个不利按哪个配筋
回复