商业街建筑,四层,桩基础,直径1000mm,扩大头2100mm,桩长7m,验收时发现一桩偏位600mm,如图,JC4这跨7m,大家讨论下有经济安全的而处理办法且快捷高效。或比较下各种处理办法的优劣。
商业街建筑,四层,桩基础,直径1000mm,扩大头2100mm,桩长7m,验收时发现一桩偏位600mm,如图,JC4这跨7m,大家讨论下有经济安全的而处理办法且快捷高效。或比较下各种处理办法的优劣。
2楼
附加简图,桩位偏位600mm.
回复
3楼
这偏位有点厉害的,还是单桩不是很保险,10.、11轴做联合承台?
回复
4楼
把柱子跟着偏怎么样。。。
回复
5楼
加桩啊
总比改建筑快
回复
6楼
楼上的几位基本把常见的处理办法都说出来了。
具体情况还不是蛮清楚,仅仅知道单边的柱跨度。根据柱的荷载自己把握下。
1、补桩,10轴再挖一根桩,10就是两桩承台。承台的受力相对合理点,但增加一根桩施工费用。
2、10和11轴联合承台,相当于此联合承台转接10和11轴的2个柱子,注意仔细验算此承台的强度和刚度。可以不补桩,但此联合承台显然不会小,因为跨度不小且柱轴力不会很小。
3、10轴还是单桩,但10~11轴设置较大的基础大梁转换,类似方法2的另一种模式。同时应注意严格验算10和11轴基础拉梁,加强截面、配筋及从严构造。
4、移柱,貌似不那么容易吧?
回复
7楼
以前碰到这种情况都是加桩做成双桩承台或者就是基础梁抬柱。
回复
8楼
1 承载力够的话,无须加桩。
2 通常做法将10轴 11轴 承台联合。承台计算可按一跨梁计算。10轴柱为集中力。两根桩为支点。要验算受剪,受弯。
回复
9楼
=
=
=
10轴与11轴之间补一根桩做两桩联合承台,应该是比较省事的处理方法了
回复
10楼
好东西 感谢楼主无私奉献 太感谢了
回复