广医附二洁净空调设计
fengzuoquan
2005年07月01日 09:52:02
只看楼主

图纸简介: 手术部\U+2160级、\U+2161级洁净手术室采用一拖一形式,洁净功能房及洁净走廊合用二台空气处理机组。系统采用先进的新风集中供应方式,各新风管上设定风量装置。全工程共用洁净空气处理机组六台,新风处理机组一台。查看洁净空调机组相关资料 附件名:20056301120134784702.zip 文件大小:899K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

手术部\U+2160级、\U+2161级洁净手术室采用一拖一形式,洁净功能房及洁净走廊合用二台空气处理机组。系统采用先进的新风集中供应方式,各新风管上设定风量装置。全工程共用洁净空气处理机组六台,新风处理机组一台。 查看洁净空调机组相关资料



附件名:20056301120134784702.zip

文件大小:899K

(升级VIP 如何赚取土木币)

schaung0086
2006年07月10日 19:50:47
2楼
1.在净化分区图上,应该把不同区域的净化级别表示出来,而不应只写明房间名称。这样院方可以对布局有更直接的了解。

2.图纸上万级手术室没有必要都做成一拖一的系统,既增加造价,又占有空间。

3.在设备层中没有表示出新风风管的走向,只在循环机组上预留了风管位置,在施工和预算中如何处理呢。

4.没有设计说明,不清楚工程地点,很难判断新风的进风管是否需要电加热装置。

5.新风管上的定风量阀在图例中没有表示出来。

6.在系统图中表示出了手术室内通过每面墙向外渗透的风量,说明图纸设计中做的很细致。但是渗透方向有三个,除了有门的两面墙以外,另一个渗透方向不知道表示的哪里。

7.ICU内风系统的布置有些欠妥。按照这种布置,会在房间四周病人的头部形成死角,难以保证洁净度。而病人的头部位置正是最需要洁净空气的地方。应该把回风口布置在病人头部位置,使洁净的气流从病人的脚部流经头部,带走污浊的空气回到机组。
回复
fengzuoquan
2006年09月03日 09:03:18
3楼
1、在建筑专业图纸中有净化级别,此处在做竣工图时误删掉了。
2、做一拖一为院方要求。
3、在屋面空调平面图中有新风管的布置图,新风机编号为PAU-501。
3、工程在广州,设计说明中有室外参数的说明。
5、新风管上的定风量阀见屋面空调平面图。
6、应该没有第三个渗漏。
7、此处ICU应为复苏室。
回复
jsws0910
2006年10月25日 13:22:59
4楼
图纸的确很细.但是有如下疑问:
既然按照你的这种处理方式"新风集中深度除湿"

主机"干"工况运行,那么我想问的是主机还需要那么多冷量吗?
设备参数表里机组冷量似乎超出设计参数很多哦???
还有自动控制上如何控制新风出风温度.

方便的话可以留下你的QQ
以便更加细致的交流.
QQ:276415328
回复
zhangxueling
2006年10月25日 14:06:47
5楼
下载不了啊
回复
4608qcy
2006年10月25日 14:39:15
6楼
我刚接了个医院的活,做手术部的洁净空调,刚好可以参考参考,谢谢!
回复
克莱门特
2006年10月26日 14:29:47
7楼
下载了,参考.
回复
trouble4444
2006年10月31日 13:44:39
8楼
大家的帖子对我这个外行很有帮助啊,好好了解一下。正好派上用场。
回复
lzxky
2006年11月24日 13:22:39
9楼
不错
回复
ougn841x
2006年11月29日 15:16:43
10楼


新风管上的定风量阀在图例中没有表示出来。
回复
baopinger
2007年11月26日 20:40:28
11楼
回复

相关推荐

APP内打开