地下车库防排烟通风图
wyy2002
wyy2002 Lv.2
2005年06月13日 10:37:25
只看楼主

图纸简介: 此图为地下车库、发电机房防排烟通风图。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4358&secName=%u901A%u98CE%u673A&allCount=158" target="_blank">

图纸简介:

此图为地下车库、发电机房防排烟通风图。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4358&secName=%u901A%u98CE%u673A&allCount=158" target="_blank"> 查看通风机相关资料



附件名:2005691118300414896.zip

文件大小:295K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
whyqwaz
2010年04月17日 21:33:46
12楼
《汽车库建筑设计规范》与《全国民用建筑工程设计技术措施》关于通风量计算相冲突,前者要求≥6次/h,后者按照车库使用类型计算不同的换气次数,最高按照≥6次/h,住宅可按≥4次/h和≥5次/h计算。
回复
whyqwaz
2010年04月17日 21:37:25
13楼
按理说后者更合理一些,可后者不是国家正式发行的规范或标准,高度不如前者,这就给节能和审查造成矛盾,大家一般是怎么处理这个问题的?
回复
whyqwaz
2010年04月17日 21:43:26
14楼
看来5楼的兄弟对人防比较专业,是哪个设计院的?还有再加一条,普通地下室还要加上平展转换的内容,这要包括安装专业的防护密闭措施、孔洞临战封堵等。
回复
hezhixu
2010年06月07日 07:42:28
15楼
图纸画的不错,有些地方欠妥,过防火墙处两边都要防火阀,风管太高影响层高
回复
xiangge55
2010年08月03日 11:14:28
16楼
一般,谢谢分享
回复
chengzhiming0203
2010年12月14日 16:29:37
17楼
正在找这方面的资料~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~
回复
chengzhiming0203
2010年12月14日 17:16:48
18楼
正在找这方面的资料~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~
回复
jainy
2011年05月21日 22:58:07
19楼
下载学习学习
回复
koko028
2011年05月23日 15:45:46
20楼
学习一下自己想要的,提升自己,生活不容易,哈哈 哈哈 哈哈哈哈
回复

相关推荐