地下车库防排烟通风图
wyy2002
wyy2002 Lv.2
2005年06月13日 10:37:25
只看楼主

图纸简介: 此图为地下车库、发电机房防排烟通风图。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4358&secName=%u901A%u98CE%u673A&allCount=158" target="_blank">

图纸简介:

此图为地下车库、发电机房防排烟通风图。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4358&secName=%u901A%u98CE%u673A&allCount=158" target="_blank"> 查看通风机相关资料



附件名:2005691118300414896.zip

文件大小:295K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
print1982
2006年04月07日 11:57:00
2楼
没必要每个防烟分区单独设置送风、排烟系统 可以按一个防火分区设置一套送排系统。
车库入口部分的防火分区,可以利用车道自然进风,不用设置机械送风。
不用设置单独的风机房,风机吊顶安装即可。
除发电机房以外的设备用房,可以共用车库内的送排系统。
送风机的防火阀70度关闭就行了,从室外进来的新风没有受到火灾的危害是不会超过70度的,如果新风都超过70度了,也失去送风的意义了(送的可能不是风,而是烟了!),PS:防火阀感知的温度是风管内的温度。
总的感觉这个设计有点浪费。
回复
print1982
2006年04月07日 12:53:12
3楼
还有一个问题要注意
如果车道部分未设置喷淋,车库入口就需要设置防火卷帘,防火卷帘关闭后利用车道自然进风就不行了,但是可以在车道侧墙上设置一个进风阀(常闭,消防中心控制),火灾时自动开启,同样可以自然补风。
回复
helped_001
2006年04月08日 14:44:53
4楼
2楼的兄弟确实是个高手,很有经验,我希望有机会多请教请教!我下载看了一下,画的很仔细。
1、没有设计说明,这让人看起来有些不舒服。应该把设计依据、设计意图、方案选型等讲明。
2、风口尺寸标的不明白,设备没编号,看起来不明了。
3、没有局部的机房剖面图,看不出管道标高。
4、我看作者都是选用的单速消防风机,是不是排风量与排烟量相差不多的缘故?
请教2楼的兄弟,风机吊顶安装如果是地下是不是要有出风口?我觉着也应该有个机房。
回复
smhuan1
2006年04月16日 21:31:05
5楼
太浪费了,甲方要吐血了.
1.弯头明明可以做成园狐,为何做成直角导流片,不解.
2.此为人 防地下室,风管穿侧板.顶板未见措施.说明.
3.无窗卫生间应有排风设施.
4.既然是人 防地下室,应将平时通风与战时通风相结合.
5.汽车库应按防火分区设计,排风管条数过多,考虑到梁较大,建议排风口侧吸.
略表薄见,欢迎指正.
回复
xx2005xx
2009年04月25日 15:17:04
6楼
有点吓人啊
回复
dearzhouye79
2009年04月26日 15:32:41
7楼
还要加油呀,作的一般般了
回复
天使恋雨
2009年05月08日 11:36:51
8楼
还不错
回复
wangzhenwei120
2009年12月04日 09:47:58
9楼
先下了看看 现在手头有个地下车库的活 参考下。 先谢谢楼主了 !!!
回复
blstyle1
2010年04月17日 15:50:41
10楼
感谢楼主分享,做课程设计,参考下!
回复
whyqwaz
2010年04月17日 21:24:40
11楼
地下车库风机宜选择双速风机为好
回复