室外消防栓最低需要多大压力?室内消防栓最低需要多大压力呢?
室外消防栓最低需要多大压力?
室内消防栓最低需要多大压力呢?
12楼
室外0.1mpa
室内消火栓栓口处 约为0.16mpa 其余的自己算一下损失
回复
13楼
打酱油路过中又学习了!呵呵
回复
14楼
不错,规范有:)
回复
15楼
室外是0.1MPa,室内的腰根据功能高度计算的
回复
16楼
4楼解释的对,全面
回复
17楼
新手学习中,对消防这个要特别留心
回复
18楼
依据:建筑设计防火规范GB50016-2006
第八章(包括条文说明)
消防分三种系统:低压、临时高压、高压
(8.1.3)室外消防:高压或临时高压,消火栓处压力满足用水量最大且水枪在任何建筑最高处,水枪充实水柱不小于10m;低压则满足室外设计地面算起不小于0.1MPa。(注意水压计算标准是120m衬胶水带)
室内消火栓压力见建筑给排水课本或者设计手册计算公式:三部分——水枪喷嘴处压力(满足充实水柱)+水带损失+消火栓栓口损失(一般20kPa)
回复
19楼
楼上的几位前辈说的比较全面了。
回复
20楼
学习了,
回复
21楼
不同建筑要求最不利消火栓水压不同,看下规范吧,
回复