请问消防栓要求的最低压力是多少?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2010年10月31日 11:38:45
只看楼主

室外消防栓最低需要多大压力?室内消防栓最低需要多大压力呢?

室外消防栓最低需要多大压力?
室内消防栓最低需要多大压力呢?
免费打赏
liuchengyongsx
2010年10月31日 17:20:33
2楼
室外消火栓的最低压力 是0.1兆帕
室内消火栓的最低压力 应该保证 水枪出水7米的充实水柱
回复
vwylin
2010年11月01日 08:44:11
3楼
室外0.1mpa 建规中有写
室内消火栓栓口处 当7米水柱时 约为0.16mpa 手册中有计算公式
回复
swgy_4251
2010年11月01日 14:30:56
4楼
室外分临时高压、高压给水系统和低压给水系统,低压给水系统压力为0.1MPa,临时高压、高压给水系统压力就要看室外栓保护的建筑高度和室外管网长度了。
室内看设计时的充实水柱长度为多少了?给排水设计手册都能查得到,有实例参考。
回复
lsglsg
2010年11月02日 22:01:21
5楼
室外0.1MPa,室内需满足充实水柱。
回复
y1y108
2010年11月02日 22:46:13
6楼
室外0.1MPa,室内需满足充实水柱。
回复
chinaelee
2010年11月03日 21:23:29
7楼
2楼解释很清楚
回复
ccxinzi
2010年11月04日 11:35:30
8楼
2楼和3楼的解释就是答案。
回复
水电师
2010年11月05日 11:18:23
9楼
3楼全面点。3楼全面点。
回复
fj-happy
2010年11月05日 21:02:57
10楼
:handshake 学习下............
回复
a78038560
2010年11月06日 16:02:30
11楼
0.16MPA、、、
回复

相关推荐