车库人防通风系统设计
houyun
houyun Lv.4
2005年07月12日 14:29:01
只看楼主

图纸简介: 本工程地下一层,上部11层。地下一层为车库,战时6级人防。因E轴以南梁底只有2.4m,故没布置风管。上部住宅11层,合用前室设机械加压送风。 附件名:20053251111719327416.zip 文件大小:593K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程地下一层,上部11层。地下一层为车库,战时6级人防。因E轴以南梁底只有2.4m,故没布置风管。上部住宅11层,合用前室设机械加压送风。




附件名:20053251111719327416.zip

文件大小:593K

(升级VIP 如何赚取土木币)

chenx210
2007年01月15日 09:12:36
12楼
这个图就不评价了 ,应该好好学习人防,还有在方案设计阶段一定要和建筑多配合啊.感到很凌乱,就没法看啊
回复
chenx210
2007年01月15日 09:13:22
13楼
不过喜欢画详图值得提倡
回复
skysea770620
2007年01月17日 16:54:06
14楼
houyun的评论很专业吗,继续努力啊!!!!!!
回复
houyun
2007年01月19日 10:16:10
15楼
图纸出了,那么久了还有人关注,十分感谢!
回复
ysysan1
2007年01月25日 00:23:03
16楼
谢谢搂主,图纸很有参考价值,先下载来看看了
回复
ruifeng_1
2007年01月26日 23:18:37
17楼
好的东西需要大家一起来分享的哦.愿高手更上一场地.为大家工作嘛..一起分享吧.
回复
wujinpingxiao
2008年03月27日 13:51:07
18楼
难,只怪当初不努力。
回复
cold163icer
2009年03月24日 10:27:39
19楼
感谢高手们的精彩评论,着实让我这样的菜鸟收获不少啊
另外想问下,对面积小于2000平方的地下车库,平时排烟按规范可不用机械排烟,若通过汽车出入口自然排烟的话,是否要考虑车库最远段到该入口的距离保持在30M内?
回复
xiongdiqingshen
2009年09月20日 16:45:08
20楼
路过,好好学习了一把。THANK 楼主以及各位高手
回复
零极限零极限
2011年02月19日 15:32:30
21楼
刚要做通风的设计,参考一下~~~
回复

相关推荐