车库人防通风系统设计
houyun
houyun Lv.4
2005年07月12日 14:29:01
只看楼主

图纸简介: 本工程地下一层,上部11层。地下一层为车库,战时6级人防。因E轴以南梁底只有2.4m,故没布置风管。上部住宅11层,合用前室设机械加压送风。 附件名:20053251111719327416.zip 文件大小:593K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程地下一层,上部11层。地下一层为车库,战时6级人防。因E轴以南梁底只有2.4m,故没布置风管。上部住宅11层,合用前室设机械加压送风。




附件名:20053251111719327416.zip

文件大小:593K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhj888933
2006年06月06日 23:17:56
2楼
请教:换气次数6次/小时,够不够?
回复
abbsmm
2006年06月07日 15:17:43
3楼
1.密闭通道为何要进风管(同4条)?
2.排风机房防火阀设置应在靠机房隔墙处。
3.平时排烟自然排 能否满足30米要求 排烟口在那(建议合用系统)?
4.密闭通道/防毒通道标示错误 应对调(建筑)。
5.PS-D250超压排气活门设置位置有错,应排向防毒通道。
回复
houyun
2006年06月14日 16:25:00
4楼

够的,实际上,车库的排风量应该由车辆进出频率,车辆类型等决定的尾气排放量计算出来的.这个数据还不到6次.所以车库最好采用双风机系统或变频调速系统,以适应车辆少的情况下的运行.
回复
houyun
2006年06月14日 16:41:02
5楼

回复:1.建筑图纸标注有误,密闭通道应该在进风口部,防毒通道在排风口部,正好反了.
2.提得好.我觉得紧挨着风机房外墙的应该是消声器,否则机房噪声就会传出来了.挨机房内墙是防火阀.不过,有时候空间不允许,就没讲究了.
3.地下车库是机械排烟,系统和平时排风是合一的.地面的车位是自然排风了.
4.超压排气活门设置是对的.气流从人防内经超压排气活门到洗消间,再通过通风短管到防毒通道,再从防毒通道排到扩散室,这个过程有疑问吗?你可以看一下图集.
回复
houyun
2006年07月03日 23:07:48
6楼
2.对,人防设计说明是应该说明以上问题的。
3.现在的设计很少有人再设计下排风了,关于这方面的文章,杂志也介绍不少了。主要是因为车辆运动对气流的影响,使尾气并不象大家想象的那样总是沉在车库下部。再说,规范中是说“宜”,并不是“应”,二者是有很大区别的。排烟系统合并的做法,是比较切合实际的。
4,消防系统不用考虑噪声和震动问题,不知999lfq同意吗?
5.因为清洁风机和滤毒风机已经分开设置了,所以并不需要设增压管了。
穿过滤毒室与进风机房防护隔墙的风管上装手动密闭阀错了,哪本规范说的?
风管穿防护墙的做法在人防设计说明里已经有套管大样图了,还不够详细?
电动/脚踏两用风机主要用于滤毒通风,而电动混流风机主要用于清洁通风,正是因为不能保证电力供应,所以才要设电动/脚踏两用风机,这是个双保险,至少我们这里的人防办公室是这样要求的。
6。人防区域战时封堵位置当然以建筑图为准了。
回复
haisheng111
2006年08月09日 10:05:03
7楼
人防设计中要有增压管(我们这里的人防设计院要求的),增压管是DN25的镀锌钢管,那它与风管又怎样连接呢?
回复
l108896539
2006年10月01日 11:17:33
8楼
好难
回复
wuboqian1
2006年10月21日 21:08:02
9楼
车库的排风很重要的 都是依靠车道自然进风的。
现在提倡排烟和排风管道合用 但是风机一定要是双速的,另外 为了满足排烟量的要求
风管一般都很大, 而且控制比较复杂。
回复
lichun_007
2007年01月13日 17:21:02
10楼
回复
www11010277
2007年01月15日 00:00:01
11楼
我刚学通风,没什么意见!
回复