现厂房内有一条123米长的检修地沟,采用12W/36V的安全照明灯具,间隔4m两侧交错布置,这样地沟每侧是16个灯。如果配电箱(含220/36变压器)设于检修地沟入口附近,一侧16个灯为一个回路,就是0.192kW,我看到有的图用的是4的线,可是我算出来要16的线才能满足5%以内的压降,望高手指导下!还有负荷距我使用0.192kWx70m,不知道沿线均匀分布的负荷供电臂长度怎么取

现厂房内有一条123米长的检修地沟,采用12W/36V的安全照明灯具,间隔4m两侧交错布置,这样地沟每侧是16个灯。如果配电箱(含220/36变压器)设于检修地沟入口附近,一侧16个灯为一个回路,就是0.192kW,我看到有的图用的是4的线,可是我算出来要16的线才能满足5%以内的压降,望高手指导下!
还有负荷距我使用0.192kWx70m,不知道沿线均匀分布的负荷供电臂长度怎么取
免费打赏
lingxuct
2010年10月30日 16:25:42
2楼
安全电压36V是最高的了,但其电流在线路上的压降也是需要考虑的,12X16=192W,192/36=5 1/3,接头处理好的情况下,4平方线可以了。
回复
haozhang0116
2010年10月30日 17:37:08
3楼
但是供电距离很长,120m长的4截面的BV导线电阻为:R=0.018x120/4=0.54欧
这样末端压降为0.54欧x5A=2.7V,2.7/36=7.5%,不知道这样算对不?
回复