请教风管计算问题
胖次胖次
2010年10月30日 09:53:05
来自于中央空调
只看楼主

如图所示的20千瓦制冷量的风管,风量为4000m³/h,出风口为1200 X 300mm,机外静压90Pa接矩形风管道第一段管道为1000mm宽,250mm高支管为500mm宽,同样高度,长度2000mm4个出风口尺寸为400X400求四个出风口的出风速度?我不会计算,请高手指教如何计算,如果再能告诉我风管变径后的计算就更好了。谢谢先

如图所示的20千瓦制冷量的风管,风量为4000m³/h,出风口为1200 X 300mm,机外静压90Pa
接矩形风管道
第一段管道为1000mm宽,250mm高
支管为500mm宽,同样高度,长度2000mm
4个出风口尺寸为400X400

求四个出风口的出风速度?


我不会计算,请高手指教如何计算,如果再能告诉我风管变径后的计算就更好了。谢谢先

20kwFengguan.JPG

免费打赏
xllkxd
2010年11月05日 11:27:53
22楼
:victory: 1.74m/s
回复
husthuang
2010年11月05日 17:01:16
23楼
这么简单的风管俺从来不算的
回复
dongdongyao
2010年11月06日 11:45:48
24楼

高手啊!
回复
pineme
2010年11月07日 01:41:33
25楼
其实都是用调节阀调节的多
回复
huang-xinlian
2010年11月08日 14:50:30
26楼
根据风管体积比例分配,确定风量。然后风速(V)=风量/风口截面积;计算风速。
压力损失: 风管管壁:2-3 pa/m,弯头/分支5-10 pa/m;
回复
zcwpig
2010年11月08日 15:01:01
27楼
认真学习了~~~
回复
yangliping1314
2010年11月08日 16:41:37
28楼
估算的值。。
回复
yaoyigui
2010年11月08日 17:31:51
29楼
学习中,,, 谢谢各位
回复
zhoufeng1983
2010年11月09日 11:11:15
30楼
学习学习,好东西呀
回复
hallon_jiang
2010年11月09日 19:57:58
31楼
我好像一直都是直接用风量除以出风口面积乘以系数的哦
回复

相关推荐