请教风管计算问题
胖次胖次
2010年10月30日 09:53:05
来自于中央空调
只看楼主

如图所示的20千瓦制冷量的风管,风量为4000m³/h,出风口为1200 X 300mm,机外静压90Pa接矩形风管道第一段管道为1000mm宽,250mm高支管为500mm宽,同样高度,长度2000mm4个出风口尺寸为400X400求四个出风口的出风速度?我不会计算,请高手指教如何计算,如果再能告诉我风管变径后的计算就更好了。谢谢先

如图所示的20千瓦制冷量的风管,风量为4000m³/h,出风口为1200 X 300mm,机外静压90Pa
接矩形风管道
第一段管道为1000mm宽,250mm高
支管为500mm宽,同样高度,长度2000mm
4个出风口尺寸为400X400

求四个出风口的出风速度?


我不会计算,请高手指教如何计算,如果再能告诉我风管变径后的计算就更好了。谢谢先

20kwFengguan.JPG

免费打赏
xiao87745
2010年11月10日 09:21:29
32楼

回答得很好,对风压等知识掌握的比较透彻!
回复
mario10000
2010年11月11日 16:43:20
33楼
学习了!!!!!!!!!!!!!1
回复
dyy0718
2010年11月12日 16:31:17
34楼
风量为4000m3/h,有四个风口,所以每个风口的风量为1000m3/h。4个出风口尺寸为400X400,风速=风量/.0.4X0.4=1.7m/s这样便于计算,如果按照那些步骤麻烦,相差不了多少的,风管的尺寸也是这样算的,假设风速,算出尺寸。你找一下相关专业的书,有实例i,就照着那上面的风速确定管道的尺寸。
回复
nhm401
2010年11月12日 17:44:54
35楼
不明白 风管换个画法不是更好点吗 更容易平衡 计算应该是简单了啊
回复
糖葫芦ivtmc
2010年11月13日 14:34:11
36楼
学习了。。好多也是看不怎么明白啊。。。
回复
xifeng-163
2010年11月13日 14:51:19
37楼
路过,一块学习了,期望大家多多发表观点,我们新人也能学到不少东西啊
回复
talxp
2010年11月13日 16:17:27
38楼
呵呵……学习了!
回复
xintaidingfeng
2010年11月13日 17:28:39
39楼
路过学习了呀,楼主
回复
jianhua4350
2010年11月14日 16:05:40
40楼
回复
jianhua4350
2010年11月14日 16:06:07
41楼

高手啊,谢谢啊呵呵,以后多请教!!!
回复

相关推荐