新版混凝土规范 上海培训课件
hazard_211
hazard_211 Lv.3
2010年10月29日 18:26:34
只看楼主

今天刚上的课第一时间给大家奉上

今天刚上的课
第一时间给大家奉上
cccfb7aa07ab0202208f.rar
34.4 KB
立即下载
免费打赏
zyhenwei
2010年12月10日 09:35:48
42楼
很好的资料啊,对大家做设计非常有帮助,我是来学习的,很感谢楼主的无私奉献,希望楼主多多发些图纸,非常感激|
回复
px1973
2010年12月17日 21:41:36
43楼
新规范不知道什么时候才能买到
回复
xhl2501
2010年12月17日 23:23:50
44楼
不错 讲得比较详细 谢谢分享
回复
gao.d2000
2010年12月22日 14:23:55
45楼
非常好的资料,新旧规范的对比,规范也是一直在改进
回复
colin8295
2010年12月22日 14:59:27
46楼
不错的内容,不知道什么时候有的新规范卖。。。
回复
ouyfw71
2010年12月22日 15:14:40
47楼
混凝土结构设计规范简介
回复
kancai2010
2010年12月22日 15:26:17
48楼
混凝土规范新版的还没出来吧?怎么就培训了?
回复
lifengling8302
2010年12月23日 10:33:33
49楼
很好的资料 谢谢分享
回复
mwzhou
2010年12月26日 22:06:55
50楼
现在正在做设计代表,以前搞了9年施工,结构方面的东西都忘了,现在只有捡起来了。
回复
dujuanjtjbdb
2011年01月03日 15:49:32
51楼
2010版抗震规范新变化(砼部分)
一、第3章新增3.10节建筑抗震性能化设计的内容,3.10.3明确给出了中震(即设防烈度)计算的αmax值:
6度——0.12;7度(0.10g)——0.23;7度(0.15g)——0.34;8度(0.20g)——0.45;8度(0.30g)——0.68。对于平时的设计工作来说,主要用于超限审查做的中震不屈服或中震弹性设计,一般的结构计算也没必要做。
二、4.1.6条,将场地类别中的I类细化为I0和I1两个亚类。修订原因是考虑到剪切波速为500-800m/s的场地还不是很坚硬,将此种场地定为I1类,硬质岩石场地定为I0类。相应地,表5.1.4-2提供了这两种场地类别的特征周期值,其中I1类的特征周期值与2001规范中I类场地的周期值相同。
三、5.1.4条:
1. 增加了6度罕遇地震的αmax值。
2. 计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。01规范只是在计算8度、9度的罕遇地震才有此要求,现要求扩大至各种地震烈度。此条对超限审查的罕遇地震弹塑性分析等有影响。
四、5.1.6条,修改了地震影响系数曲线。曲线的表达式表面上没有变化,但其中曲线下降段的衰减指数γ、直线下降段的下降斜率调整系数η1及阻尼调整系数η2的公式均有变化。
五、5.2.5条,增加了6度地震计算的结构任一楼层的水平地震剪力要求,01规范只对7-9度有要求。
六、6.1.1条,现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度有所调整。
……………………




1、 调整场地土液化判别的深度范围和判别公式,增补软弱粘性土层的震陷判别方法及相应的处理对策;
2、 改进了地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数,补充完善了竖向地震作用的计算方法,并补充了竖向地震影响系数取值的规定;
3、 增加大跨屋盖结构和地下建筑结构抗震设计内容,增加了地震作用的计算要求,补充了多向、多点输入计算地震作用的原则规定;
4、 修改了框架-抗震墙结构剪力调整系数以及与“强柱弱梁、强剪弱弯”原则有关的框架内力调整等相关规定,补充了框架结构楼梯间的设计要求;
5、 修改了多层砌体房屋层数和高度限值、抗震横墙间距、底部框架-抗震墙房屋的结构布置、墙体抗剪承载力验算、构造柱布置、圈梁设置、楼屋盖预制板的连接要求、楼梯间的构造要求等规定;
6、 修订了单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定;
7、 调整了隔震和消能减震房屋的适用范围,修改了水平减震系统的定义及相应的计算和构
回复

相关推荐

APP内打开