管道的固定支架由谁来定?设计还是施工?
siceman
siceman Lv.12
2002年06月03日 17:06:45
只看楼主

message

message
免费打赏
影子
2002年06月03日 21:54:57
2楼
施工,施工规范有规定
回复
finder
2002年06月03日 22:37:03
3楼
工业管道,最好管道支架的设置要设计人员来确定。管道支架有很多种啊,滑动支架、固定支架、导向支架、滚动支架等等。
民用嘛,设计人员如果责任心强,最好能够给定出来,如果偷懒,就不好说了。
回复
云涛
2002年06月04日 00:01:22
4楼
这问题让我困惑了好久啦,没想到你提出来了!
回复
siceman
2002年06月04日 08:40:59
5楼
哪个施工规范规定由施工来确定???????

固定支架涉及安全,我觉的应该由设计来定!
回复
fen
2002年06月04日 18:06:42
6楼
应该是设计者
反正有国家通用图集,套用一下即可
除非特殊的
得请结构专业来设计
回复
woya
2002年06月04日 19:32:11
7楼
应该是设计!!!!!
反正我们的施工图上设计都有了,不过具体施工时可以变动,但要设计同意。
回复
t
t
2002年06月05日 11:26:17
8楼
设计定
回复
jsanshi
2008年03月24日 12:48:40
9楼
应该是设计,实际是施工
回复

相关推荐