丙类仓库,存放木盘,电缆等。(是否算丙类?)有货架,但是不知道多高的货架算高架仓库阿?一定要喷淋吗?要喷淋的话一定要货架喷淋吗?设置喷淋需要注意什么 阿?
丙类仓库,存放木盘,电缆等。(是否算丙类?)
有货架,但是不知道多高的货架算高架仓库阿?一定要喷淋吗?要喷淋的话一定要货架喷淋吗?设置喷淋需要注意什么 阿?
2楼
没有人理阿。
回复
3楼
根据《建筑设计防火规范》3.1.3条规定,储存物品的火灾危险性分类:仓库类别丙类包括1、 闪点大于等于60℃的液体,2 、可燃固体。
所以应该算丙类。
回复
4楼
根据《建筑设计防火规范》8.5.1条规定:下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
回复
5楼
请问有哪位同行做过高度大于12米的丙类仓库,消防采用何种性质(消火栓+消防炮)。我在厂家的设计部门工作,自从《炮规》出台,消防人有了主心骨,可以轻松使用了。
回复
6楼
《建筑防火规范14版》
1、P3术语解释里边有高架仓库的定义:“货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。”
2、8.3自动灭火系统
8.3.2(需上喷淋) 第4条:可燃难燃物品的高架仓库和高层仓库
第7条:每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库
回复
8楼
查规范,超过规范需要设置喷淋的丙类仓库,肯定要设自喷,而且高架货库,可能要设快速响应喷头。
回复
9楼
学习了,那三个2500平米的仓库连在一起怎么算额
回复