这个箱要接地吗?
yusan.h
yusan.h Lv.3
2010年10月29日 09:41:17
只看楼主

请各位帮看一下这个箱在什么地方接地,不接地行不行?

请各位帮看一下这个箱在什么地方接地,不接地行不行?
免费打赏
netling
2010年10月30日 11:30:24
12楼
LS说的很对啊,箱体一定要接地,另外箱门还要用导线或编织铜带和箱体上的接地连接
该箱接线水平太高了
回复
无止境
2010年10月30日 14:22:52
13楼
他是不是有备用电源,如没有刀开关不应该上跟头开关。
回复
lingxuct
2010年10月31日 16:56:52
14楼
不只是接地的问题吧?

1、户内箱装在户外,无法解决防水的问题;
2、进线孔开错位置,上面水和其他杂物会进箱内;
3、箱体和门都没有接地;
4、看上去线的规格好象也不一样,布线不整齐,线头上没有线鼻子,用胶带包住了外露的金属线(算是有保护措施了);
5、出线电缆也没固定,看不出穿孔有没有护圈。
回复
wojv2009
2010年10月31日 20:12:50
15楼


高手一出手,就知有没有! 学习了!
回复
lsyc93
2010年10月31日 20:40:01
16楼

这是一个转换刀开关,一般是市电,发电转换用.通俗叫法是十二线开关,100A以下的大多都是从两侧出线,上下进线.
回复
newplancn
2010年10月31日 22:04:22
17楼


双掷开关当隔离开关用了?
回复

相关推荐