这个箱要接地吗?
yusan.h
yusan.h Lv.3
2010年10月29日 09:41:17
只看楼主

请各位帮看一下这个箱在什么地方接地,不接地行不行?

请各位帮看一下这个箱在什么地方接地,不接地行不行?
免费打赏
yusan.h
2010年10月29日 09:58:48
2楼
C:Documents and SettingsAdministrator桌面IMG_2690.lnk
回复
dopic
2010年10月29日 10:16:15
3楼
箱体肯定要接地,不要想“有什么办法不接地”。这种漠视安全的想法最好不要有。
再一个管、线安装太不规范了!
在顶上开孔进线,亏你想的出!最好是下进下出。
还有开关的隔弧板呢?……

-.-!

[ 本帖最后由 dopic 于 2010-10-29 10:19 编辑 ]
回复
yusan.h
2010年10月29日 11:14:06
4楼
这个箱是乡镇的,下去检查的人回来叫我看,我就把它挂到网上了。
回复
凌风雨墨
2010年10月29日 11:33:34
5楼
箱体的接地是必须的,看箱子接线应该是上进下出,考虑到乡镇供电网使用条件,最好是下进、下出线,并在进出线孔加装密封圈(防灰尘),断路器上下并未加装隔弧板,布线也是很杂乱,最好修整!!
回复
hero_2008
2010年10月29日 12:34:14
6楼
电气箱体一定要接地或接零保护,以保障操作人员的安全。
回复
t800
2010年10月29日 14:44:23
7楼
楼主的问题楼上的都回答了,这个箱子怎么个烂发也不说了,我倒是第一次看到4p隔离的出线从旁边出的,这个开眼界了。不知道是这个隔离能这样接,还是其他什么原因。以前遇见这个隔离的时候也没有怎么仔细看。下次留意下
回复
chl13611557045
2010年10月29日 15:02:56
8楼
接线水平太高,看不懂。。。。开眼界:lol
回复
ccccyq
2010年10月29日 18:36:15
9楼
是啊,开关还有侧出线的,真是头一回见
回复
洛伊电气咨询
2010年10月29日 18:53:16
10楼
当然要接地了
回复
老灰兔子
2010年10月29日 21:04:07
11楼

铁质电箱的外壳一定要接地,接地点在下图中表示的位置,用黄/绿双色线内外联结起来后再与接地极或接地(PE)线相连接。
20101029_99da9a942814116dffc1ASFiWyIbQtE1_jpg_thumb.jpg
回复

相关推荐