不设气体灭火的配电房是否需要考虑排烟
lx0314
lx0314 Lv.2
2010年10月28日 19:54:16
来自于通风排烟
只看楼主

如题地下车库就一配电房,甲方不做气体灭火面积超200平米除了通风之外,是否需要考虑设排烟

如题
地下车库就一配电房,甲方不做气体灭火
面积超200平米
除了通风之外,是否需要考虑设排烟
免费打赏
litaoluck
2010年11月21日 15:01:41
12楼
不做,排烟的条件是地下对于50平房有人或可燃物较多,配电间没必要做排烟,地下部分的设备房间没有做排烟的;