如题地下车库就一配电房,甲方不做气体灭火面积超200平米除了通风之外,是否需要考虑设排烟

如题
地下车库就一配电房,甲方不做气体灭火
面积超200平米
除了通风之外,是否需要考虑设排烟
免费打赏
小虎爸
2010年10月28日 20:08:54
2楼
气体灭火跟排烟应该是不矛盾吧,就像消火栓跟排烟一样,一个是灭火,一个是排烟,感觉都得要
回复
likenan2005
2010年10月29日 19:29:20
3楼
貌似配电房 不做排烟风机???
回复
cnbbzz
2010年10月29日 20:03:53
4楼
设备用房不做机械排烟,自己去查资料。
回复
villagerchan
2010年11月01日 21:51:16
5楼

----气体灭火房间无需排烟,道理很清楚,排烟时同样排走了灭火气体,无法保证足够的气体浓度。但气体灭火房间需设排风系统,确认火灾完全扑灭后,开启排风系统,把灭火气体排出室外。
回复
cclzj2008
2010年11月01日 22:50:21
6楼
应该不属于经常有人停留或火灾危险大的房间吧?
回复
shi.asia
2010年11月02日 13:13:57
7楼
配电房属于有可燃物的房间,如果没有做气体灭火,那还是要做排烟的!
回复
dengjunbo42
2010年11月19日 15:00:07
8楼
不满足经常有人停留条件,无需排烟·
回复
qujia2010
2010年11月19日 16:17:33
9楼
设备用房不做机械排烟,自己去查资料。只做排风和送风
回复
vk3001h
2010年11月20日 10:30:58
10楼

先弄明白设置排烟系统的目的再说!设置排烟系统的目的在于排除有毒烟气、稀释空气中的有毒气体以达到人体可接受的程度,保障人员逃生。说白了,设置排烟系统是为了救人。这也是规范在是否设置排烟系统的判定条件中要加一句“经常有人停留”的原因。一个房间是否需要设排烟系统,依据不是有没有可燃物(那是判定是否要设灭火系统的依据),而是 是否经常有人停留
回复
toplhc
2010年11月20日 23:29:08
11楼
可以考虑这样一个问题:
一个一类高层的地下室,其中一个60平米的库房,不属经常有人停留,但属存放可燃物较多的房间,这个库房要考虑排烟设施吗?
回复