【精彩回顾】在万达项目的施工日记
zhaozhenhai23
2010年10月28日 15:34:58
来自于建筑施工
只看楼主

2010年10月26日 星期二 阴从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉! 商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。地下一层顶板电气管道的预埋工作尚有部分未完成,主要原因是土建的局部降板模板昨晚才支好。预埋管道的材料是焊接钢管,这种管材在预埋施工中工序较多,640㎡的面积20多个工人一共施工了2天半才算基本干完。究其原因主要有:管道弯管较费时间、管道之间的连接及管道与预埋盒底的连接都需用圆钢跨接。何经理决定将第一批焊接钢管材料使用完后,所有预埋的管道材质全部采用JDG管。这样既省了大量的焊接工作,加快了施工的速度;又节省了主材的价格。

2010年10月26日 星期二 阴

从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉!

商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。给排水预留洞口采用的是套管提拉式,附照片如下。在混凝土初凝阶段将套筒提出,相比较用木盒的方式可以节约大量的模板。
提拉式套筒.JPG
介绍下大商业的地下部分:大商业占地面积31000㎡,±0.00向下需下挖12m的深度,属于深基坑开挖,需专家认证土方的开挖方案。目前正处于第三层土方开挖及垫层交叉施工阶段(区域内土方分三层开挖)。项目所在地地下水位为-0.5m,在土方开挖的过程中对地下水的降水要求较高,区域内设置了多处管井降水点,附照片如下。
深点降水井.JPG
在边坡支护上采用的是复合型围护结构,场地自然地面至-2.5m范围采用土钉墙支护,-2.5m以下采用钻孔灌注桩+单排三轴搅拌桩止水+加筋水泥土桩锚支护,附照片如下。
旋喷锚杆.JPG
深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

提拉式套筒.JPG


深点降水井.JPG


旋喷锚杆.JPG


深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

免费打赏
czmrguo
2010年11月07日 15:07:12
52楼
谢谢楼主提供的资料,收藏了,非常感谢谢谢楼主提供的资料,收藏了,非常感谢
回复
wuzx
2010年11月07日 17:56:47
53楼
想问问楼主,排水立管套管预埋这样做就可以吗?似乎如此预埋只是留位置而已
回复
zhaozhenhai23
2010年11月08日 16:08:01
54楼

呵呵,抱歉,表述不清,只是给排水立管预留洞口,并不是预留套管。
回复
zhaozhenhai23
2010年11月08日 17:21:28
55楼
有人能回复下我38#提出的关于H 商铺接地的疑问吗?
回复
chenglei1977
2010年11月09日 08:23:48
56楼
⊙﹏⊙b汗,全国各地都是万达
回复
rekoba
2010年11月09日 09:07:17
57楼
预留的洞口无论采用何种方式都需要进行打毛。木盒子模只是更加粗糙而已。

倒八字只是为了保障修补的部位防水能力。但不能修补预留洞周边的混泥土终凝强度及密实度。
回复
rekoba
2010年11月09日 09:08:21
58楼
PVC线管的造价和金属线管的造价相差一大截。更不用说施工人工。

能用却不可以用。看来又是潜规则。
回复
东东78
2010年11月09日 09:57:08
59楼
JDG管连接套管连接时,套管与管之间的缝隙要用密封胶填充的!!不是用胶布粘!!
回复
qly007-71
2010年11月09日 10:49:31
60楼
不错,学习了
回复
qly007-71
2010年11月09日 10:50:14
61楼
不错,学习了:handshake
回复

相关推荐