【精彩回顾】在万达项目的施工日记
zhaozhenhai23
2010年10月28日 15:34:58
来自于建筑施工
只看楼主

2010年10月26日 星期二 阴从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉! 商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。地下一层顶板电气管道的预埋工作尚有部分未完成,主要原因是土建的局部降板模板昨晚才支好。预埋管道的材料是焊接钢管,这种管材在预埋施工中工序较多,640㎡的面积20多个工人一共施工了2天半才算基本干完。究其原因主要有:管道弯管较费时间、管道之间的连接及管道与预埋盒底的连接都需用圆钢跨接。何经理决定将第一批焊接钢管材料使用完后,所有预埋的管道材质全部采用JDG管。这样既省了大量的焊接工作,加快了施工的速度;又节省了主材的价格。

2010年10月26日 星期二 阴

从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉!

商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。给排水预留洞口采用的是套管提拉式,附照片如下。在混凝土初凝阶段将套筒提出,相比较用木盒的方式可以节约大量的模板。
提拉式套筒.JPG
介绍下大商业的地下部分:大商业占地面积31000㎡,±0.00向下需下挖12m的深度,属于深基坑开挖,需专家认证土方的开挖方案。目前正处于第三层土方开挖及垫层交叉施工阶段(区域内土方分三层开挖)。项目所在地地下水位为-0.5m,在土方开挖的过程中对地下水的降水要求较高,区域内设置了多处管井降水点,附照片如下。
深点降水井.JPG
在边坡支护上采用的是复合型围护结构,场地自然地面至-2.5m范围采用土钉墙支护,-2.5m以下采用钻孔灌注桩+单排三轴搅拌桩止水+加筋水泥土桩锚支护,附照片如下。
旋喷锚杆.JPG
深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

提拉式套筒.JPG


深点降水井.JPG


旋喷锚杆.JPG


深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

免费打赏
gfly129
2010年11月05日 10:30:37
42楼
不错的现场资料 施工比我们铁路规范
回复
jesslee889
2010年11月05日 15:15:51
43楼
为什么不让发表评论???????
回复
lily11
2010年11月05日 15:33:16
44楼
很不错的文章,支持!!!!
回复
holychap
2010年11月05日 16:53:49
45楼
谢谢楼主!在次我表示衷心地感谢!希望楼主将此精神发扬光大!
回复
dongliwen880810
2010年11月05日 16:56:20
46楼
:) 支持哈!顺便也学习学习
回复
yeshan7151
2010年11月05日 18:15:44
47楼
学习了,所有预埋的管道材质全部采用JDG管,慎重,非厚壁钢管,不是都可以替换的,当然人工可以省很多啦
回复
野鹤9999
2010年11月06日 07:49:06
48楼
做得好。学习了。
回复
ggen
2010年11月06日 08:22:30
49楼
强烈支持:time:
回复
zhanghuadl
2010年11月06日 23:51:30
50楼
非常好,特别是基坑支护方案非常经典。
回复
suiwenming
2010年11月07日 12:51:18
51楼
看到这些照片感觉还是现场学东西多呀
回复

相关推荐

APP内打开