2010年10月26日 星期二 阴从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉! 商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。地下一层顶板电气管道的预埋工作尚有部分未完成,主要原因是土建的局部降板模板昨晚才支好。预埋管道的材料是焊接钢管,这种管材在预埋施工中工序较多,640㎡的面积20多个工人一共施工了2天半才算基本干完。究其原因主要有:管道弯管较费时间、管道之间的连接及管道与预埋盒底的连接都需用圆钢跨接。何经理决定将第一批焊接钢管材料使用完后,所有预埋的管道材质全部采用JDG管。这样既省了大量的焊接工作,加快了施工的速度;又节省了主材的价格。

2010年10月26日 星期二 阴

从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉!

商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。给排水预留洞口采用的是套管提拉式,附照片如下。在混凝土初凝阶段将套筒提出,相比较用木盒的方式可以节约大量的模板。
提拉式套筒.JPG
介绍下大商业的地下部分:大商业占地面积31000㎡,±0.00向下需下挖12m的深度,属于深基坑开挖,需专家认证土方的开挖方案。目前正处于第三层土方开挖及垫层交叉施工阶段(区域内土方分三层开挖)。项目所在地地下水位为-0.5m,在土方开挖的过程中对地下水的降水要求较高,区域内设置了多处管井降水点,附照片如下。
深点降水井.JPG
在边坡支护上采用的是复合型围护结构,场地自然地面至-2.5m范围采用土钉墙支护,-2.5m以下采用钻孔灌注桩+单排三轴搅拌桩止水+加筋水泥土桩锚支护,附照片如下。
旋喷锚杆.JPG
深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

提拉式套筒.JPG


深点降水井.JPG


旋喷锚杆.JPG


深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

免费打赏
floor406
2010年11月04日 13:16:55
32楼
这是哪里的万达啊?期待楼主继续传图,总做设计对施工真的不是那么清楚呢
回复
七风
2010年11月04日 14:13:02
33楼
不错,我决定跟踪此贴学习了。。。现在城市里面都在建设万达,我待的这个二线城市的都快修完了。。但是施工过程中造成了交通的阻塞,对我们普通老百姓来说压力还是很大的哈!!!
回复
七风
2010年11月04日 14:13:54
34楼
就是这样,房价那个涨的啊!!看着就上火,就我这样一个月的工资,什么时候才能脱离苦海的
回复
khhby116
2010年11月04日 15:49:17
35楼
万达那个项目的
回复
fulishihao022
2010年11月04日 17:00:34
36楼
哪位有包头万达项目的照片、图纸?如有请上传,多谢了
回复
jlmy181818
2010年11月04日 18:10:09
37楼
昨天做了一个很艰难的决定,婉言回绝了甲方的橄榄枝,选择继续呆在现场,干我的监理,因为还有许多东西要学。
回复
zhaozhenhai23
2010年11月04日 20:24:47
38楼
2010年11月3日 星期三 晴

H商铺防雷接地的形式以前没见过,是在建筑物外围0.8米深处敷设40×4扁钢一圈,同时与基础梁内钢筋连接成网状接地,将电流散流至大地。这里有一点我搞不清楚:由于商铺层高较低,只有14.8米,基础采用的是独立柱基;既然有柱为什么不利用柱内钢筋及基础梁内钢筋组成接地网将电流散流至大地,而采用外敷接地扁钢一圈这种形式?搞不懂了,还请各位设计赐教。本人以为采用柱内钢筋做为接地更好,因为深度更深;而采用外敷接地扁钢的形式,由于设计上埋深只有0.8米,在部分位置应采用均压措施或在其上铺设卵石或沥青地面。(施工规范中有这么一条:防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1米,且应采用均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面)
H商铺接地扁钢.JPG
商务酒店正在进行一层顶板的预埋施工,管道采用的是JDG管,这里附上2张JDG管道接头的照片。以前对电气系统不是很关心,KBG管及JDG管的区别之处一直搞不懂,这个项目才了解到,其实JDG及KBG在管材上是完全一样的,只是连接方式上不同。所谓的JDG连接方式上是采用紧定式,而KBG管是采用扣压式的。
当螺丝头拧断既代表管道连接紧密。
JDG管接头配件1.JPG
在管接头处外缠胶带以防止连接不牢固造成的意外脱落。
JDG管连接处外缠胶布.JPG
关于大商业与住宅3号楼住宅后浇带防水形式不同的问题,咨询过土建的相关技术人员也没有得出准确的答案。个人估计是不是因为沉降后浇带与伸缩后浇带在防水施工工艺上有差异的原因,有机会在深究吧。
后浇带止水钢板1.JPG

[ 本帖最后由 zhaozhenhai23 于 2010-11-4 20:58 编辑 ]
回复
stone567
2010年11月04日 21:34:27
39楼
正在做一个住宅的水电,预埋没干好,后期安装真是要命。佩服楼主的好学精神
回复
wangjiao139
2010年11月05日 10:22:07
40楼
楼主V5,这真是非常好的学习机会,持续关注~辛苦
回复
zhaozhenhai23
2010年11月05日 10:30:23
41楼
呵呵,其实干这行也有几年了,发这个帖子的原动力就是督促自己每天坚持上工地,坚持把一些东西找出答案,在办公室里打电话解决问题不是不可以,但做施工的,现场才是第一办公室。