管井四周墙体都是空心砖砌体,没有剪力墙。该如何固定支吊架?

管井四周墙体都是空心砖砌体,没有剪力墙。该如何固定支吊架?
chengzyxp
2010年10月29日 16:40:02
2楼
做个落地支架,地板应该有吧,然后再在规范位置(高度1.5m)做一个支架,此支架才能螺杆穿透墙体,在另侧用扁铁备注,形成抱箍,但是这样的支架承受能力不如剪力墙
回复
lydlovehjl
2010年11月01日 09:21:14
3楼
按照规范在墙上1.5到1.8米范围内必须按照管卡,这是竣工验收检查的重点。还有就是为了安全考虑可以在地面用角铁加设扫地托架。
回复
水锤
2010年11月03日 11:03:47
4楼
一、施工验收规范的确有立管管卡安装高度距离地面应为1.5~1.8M的规定。请注意是“应”,而非强条不得违背。我个人理解,这条规定更多的是出于施工便利性的考虑,在管井这种相对狭小的空间内,便于施工操作。
二、至于LZ的问题,在管井内,可用的无非墙、地、梁(结构梁或过梁)。
1、墙:LZ已经说了 ,是空心墙,而且管井背后多为风道,高层设计经常如此,打透眼怕有难度,对于有伸胀的管道,不打透眼固定于墙上就更不靠谱了。
2、地:如管径每层一封闭,倒可以考虑地面做支架固定.如遇到特殊情况,高层管井隔两三层一封闭(此种做法满足高规百米下高层建筑管井防火要求),那就得另想辙了。
3、梁:即使没结构梁,总有过梁吧,这个也可以作为无奈下的一个选择。

个人建议,请结合现场实际选择一种或多种方法结合。
回复
qwgang007
2010年11月03日 14:10:30
5楼
个人认为应充分利用梁柱等进行固定,是在不行那就只有往空心请内注水泥浆了
回复
wangrenhao11
2010年12月06日 09:41:50
6楼


恩 这位仁兄说的很有道理,不过可以另外采用在两侧砌筑墙体内预埋横向角钢,我们工程一般都是这么做的。
回复
寒冬
2011年03月29日 16:26:22
7楼
我们的处理办法是预先需要打管道支架的部位用红砖或者,将空心砖灌上砼,就可以解决这个问题!
回复
zle1145
2011年04月01日 19:54:09
8楼
在两侧砌筑墙体内预埋横向角钢
回复
dafu0007
2011年04月02日 21:35:23
9楼
要看支吊架的作用与荷载大小,要是荷载小的可以考虑埋设,将混凝土灌入空心砖然后埋设螺栓
回复
wode0418
2011年04月07日 15:31:51
10楼
又学到了一手,呵呵
回复
蛋又不疼了
2011年04月15日 10:31:58
11楼
学习了 谢谢楼上大家的经验
回复