请教,空心砖墙如何固定支吊架?
dxwytf
Lv.2
2010年10月28日 12:46:03
来自于
给排水工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
管井四周墙体都是空心砖砌体,没有剪力墙。该如何固定支吊架?
管井四周墙体都是空心砖砌体,没有剪力墙。该如何固定支吊架?
免费打赏
gaobin2010123
2013年10月29日 11:08:07
12楼
chengzyxp 发表于 2010-10-29 16:40 做个落地支架,地板应该有吧,然后再在规范位置(高度1.5m)做一个支架,此支架才能螺杆穿透墙体,在另侧用 …在走道里,不过谢谢你的回答
回复
y1937
2013年11月05日 11:11:18
13楼
应采用预制或现浇混凝土块,支架不能打在空心砖体上。