我们公司的水电厂马上要发电了,因地震过后,原有的升压站已经没有办法在原址重建,后选择把升压站建于离电站约1000M远的地方。总装机8000KW,三台发电机,两台3000KW,机端出口6KV,一台2000KW,机端出口电压10KV,受命于领导,在不多投钱,又得直接把线路架设于升压站。全线路只得架设双线路(一路10KV,一路6KV),因为在山区,全线路安装有避雷线。有两个大档距跨河250m、200m,都是转角杆。我们采用的是双连杆三角形排列,线采用的是LGJ-240、LGJ-185。我想问一下金具材料应该怎么选型。
A型杆,金具有多种,线路绝缘子和连接件,拉线绝缘子和连接件,横担和抱箍及紧固件。
回复
4楼
区管能不能详细说说选什么型号的?
回复
5楼
首先根据工程所在地的气象条件、导地线的设计安全系数计算导地线的最大使用张力,再依据此张力选择金具、绝缘子的型号。根据杆子导地线挂线点的尺寸,选择联接金具。对于10kV线路来说通常是:
导线悬垂绝缘子串的组合为UJ-1880-U-7-QP-7-XP-70-W-7A-XGU-4顺序联接成串。
导线耐张绝缘子的组合为U-7-U-7- QP-7-XP-70-XP-70- W-7A- U-7-NY-240/30顺序联接成串。
地线悬垂串的组合为UJ-1880- ZH-7- XGU-2顺序联接成串。
地线耐张串的组合为U-7-U-7-PD-7- NX-2顺序联接成串。
回复
6楼
不错,很有用的
回复
7楼
支持一下了。
回复
8楼
呵呵,其实找金具手册看一下就清楚了,上面分得详细
回复
9楼
找金具手册看一下就清楚了,上面分得详细
回复