关于排烟防火阀停风机的问题,向高手请教
zxh120730
zxh120730 Lv.2
2010年10月27日 09:15:06
来自于通风排烟
只看楼主

如果一层设置一台风机,有两个个防烟分区,各分区排烟防火阀平时常闭,控制风机的排烟防火阀平时常开,火灾后打开各排烟分区的防火阀,请问是否各排烟分区的防火阀关闭后是否要连锁停风机? 如果一栋大楼有一台排烟风机设置在屋顶上,每层设置一个常闭排烟防火阀,火灾发生后,该层防火阀打开。当该层防火阀关闭时候,是否能联动停屋顶风机?

如果一层设置一台风机,有两个个防烟分区,各分区排烟防火阀平时常闭,控制风机的排烟防火阀平时常开,火灾后打开各排烟分区的防火阀,请问是否各排烟分区的防火阀关闭后是否要连锁停风机?
如果一栋大楼有一台排烟风机设置在屋顶上,每层设置一个常闭排烟防火阀,火灾发生后,该层防火阀打开。当该层防火阀关闭时候,是否能联动停屋顶风机?
免费打赏
villagerchan
2010年10月27日 14:14:31
2楼
我认为排烟风机只跟风机入口处的排烟防火阀联锁关闭,但任一防烟分区的电动排烟防火阀会与排烟风机联锁开启。
回复
awxsy
2010年10月27日 15:17:40
3楼
如果一层设置一台风机,有两个防烟分区,各分区排烟管道设置的应称作排烟阀(GB 15930标准规定),平时常闭;风机入口处的排烟防火阀平时常开。一旦发生火灾,排烟阀开启,火灾过程是不应关闭。若是火灾扑灭,需要的是大量修复工作,从安全角度,不会去马上关闭排烟阀。而排烟风机可由消防控制室关闭。因此,该联动没有实际意义。但是,增加了投资和系统的复杂性。后面的问题也是一样的。
 
回复
zxh120730
2010年10月28日 13:35:25
4楼
问题的关键是:如果防烟分区的防火阀因温度高自动关闭且不联动停风机,风机继续工作这样肯定会把风管拉坏
回复
snail_yin
2010年10月28日 19:16:05
5楼
如果温度过高,排烟风机吸入口的防火阀也会熔断关闭,连锁排烟风机停止运行的。
回复
likenan2005
2010年10月29日 19:33:45
6楼
应该排烟阀熔断关闭后连锁风机自动关闭 ... ...