讨论下新抗规吧,一个砖混的问题
autocadboy
autocadboy Lv.4
2010年10月26日 20:36:28
只看楼主

新抗规ms明确了6度区砖混结构最多只能做到7层。那么如果是六层的住宅,带自行车库和现浇坡屋面的话,这个结构层应该算几层的?车库层算一层应该没什么疑问,那坡屋面(不上人)是否算一层?或者,如果坡屋面不是现浇的,是木基层的,算一层吗?

新抗规ms明确了6度区砖混结构最多只能做到7层。
那么如果是六层的住宅,带自行车库和现浇坡屋面的话,这个结构层应该算几层的?
车库层算一层应该没什么疑问,那坡屋面(不上人)是否算一层?或者,如果坡屋面不是现浇的,是木基层的,算一层吗?
免费打赏
h0617
2010年10月27日 11:16:12
2楼
除规定层数外还有高度规定,你说的房屋总高度不超过21米。新抗规75页,注1说明:你那木基层的坡屋面不算一层。
回复
autocadboy
2010年10月27日 12:24:17
3楼
坡屋面的层高如何算?是算到顶点还是算到顶点的一半?
回复
结构老卢
2010年10月27日 12:43:59
4楼
楼主可以这样考虑,如果你的坡屋面是结构层,就是和主体一起建模计算的,而且结构形式也一样,还有水平楼板,就算一层。如果仅仅是装饰屋顶,如:木结构或钢结构的。那就不是一层,仅做为荷载考虑。
回复

相关推荐