消防?????
小陈放
小陈放 Lv.5
2002年05月29日 10:42:52
只看楼主

消防控制室需要自动喷洒吗???

消防控制室需要自动喷洒吗???
免费打赏
tch
2002年05月29日 10:56:15
2楼
不需要
回复
小陈放
2002年05月29日 11:02:07
3楼
ok,thanks...
回复
zzm
2002年05月29日 12:49:54
4楼
不是不需要,而是不能用!!!
回复
fangjixing
2006年12月20日 08:46:15
5楼
绝对不能用的,如果失火,喷头喷水不是把控制室的设备都损害了吗?
回复
banshi66@co163
2007年02月27日 00:27:43
6楼
我去过不少消防控制室,确实无安装.
回复
lynnkyo99
2007年02月27日 15:05:13
7楼
安装的话就会爆炸的啊=.=
回复
清源
2007年02月27日 16:57:48
8楼
这个地方可燃物不多,故不用设置
配几个干粉灭火器即可
回复
yanglan
2007年02月27日 19:52:44
9楼
为什么不是气体灭火器呢 ?
回复
lifuyu0303
2007年02月28日 08:53:55
10楼

可燃物不多?
应该是有不能用水灭火的设备吧
回复
zhaoyang-lz
2007年02月28日 09:19:36
11楼
有电器设备,不能设置.
回复

相关推荐