关于选择漏电保护器的问题
yige2915
yige2915 Lv.3
2010年10月26日 15:45:16
只看楼主

我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。

我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
免费打赏
洛伊电气咨询
2010年10月29日 18:50:41
12楼
呵呵
你不能这么算啊
你这是按所有设备都开着且最大功率算的
要计入同时系数
回复
zyg6871
2010年10月29日 21:43:23
13楼
同意上述观点
回复
wangxf
2010年10月30日 07:58:19
14楼
同意5楼说法!
回复
zzsstaiquanhu
2010年10月30日 09:31:55
15楼
计入同时系数 多回路分开供电
回复
kenny_yue
2010年11月02日 11:56:40
16楼
支持9楼、12楼
回复
boeing_s
2010年11月02日 12:52:16
17楼
这么多设备接一个漏电保护器,经常会跳,和开关大小无关
漏电动作电流也才30ma
回复
yige2915
2010年11月02日 15:13:42
18楼
感谢各位提出宝贵的意见!
回复
my1631886886
2010年11月02日 17:00:00
19楼
:) :lol :lol :lol :lol hao
回复
woheni2010
2010年11月02日 19:35:06
20楼
说的不错,很多时候都忽略了这点
回复
xiaomaozi
2010年11月03日 16:46:45
21楼
支持了!说的不错!
回复