关于选择漏电保护器的问题
yige2915
yige2915 Lv.3
2010年10月26日 15:45:16
只看楼主

我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。

我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
免费打赏
yige2915
2010年10月26日 15:46:10
2楼
请各位高手指点啊,万分感谢!
回复
掌中兲坣
2010年10月26日 15:54:58
3楼
选择漏电断路器1P+N 电流为50A或者63A的就可以了
回复
rmw80
2010年10月27日 14:07:05
4楼
:victory: 2P40A就行
回复
shuaiqicaimi
2010年10月27日 18:25:41
5楼

2+0.3+1.5+1+1.6+1.3+0.3=8KW 8*/0.22/0.8=45A 选择1P+N漏电断路器50A或者63A
回复
yige2915
2010年10月27日 19:30:17
6楼
感谢以上各位高手的帮忙!不胜感激。
回复
zhao1984fan
2010年10月28日 11:01:38
7楼
:lol :hug: 顶5#
2+0.3+1.5+1+1.6+1.3+0.3=8KW 8*/0.22/0.8=45A 选择1P+N漏电断路器50A或者63A
回复
shuihen001
2010年10月28日 14:18:53
8楼
这么多东西 分开 2路是不是好些
回复
qzg24
2010年10月28日 14:34:41
9楼
首先单相配电一回路电流尽量不要超过32A,1P+N的单相二极开关最大电流为40A.故最好三相配电分单相回路控制,每回路功率最好不超过2KW.
回复
netling
2010年10月28日 14:38:58
10楼
还是分开多回路的好,这样做三相平衡很难做的
回复
z425286480
2010年10月29日 17:28:06
11楼
都说了
我就不说什么了
回复