现批准《种植屋面工程技术规程》为行业标准,编号为JGJ155—2007,自2007年11月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.7、5.1.7、6.1.10条为强制性条文,必须严格执行。本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定:1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层;2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层;
现批准《种植屋面工程技术规程》为行业标准,编号为JGJ155—2007,自2007年11月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.7、5.1.7、6.1.10条为强制性条文,必须严格执行。
本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定:
1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层;
2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层;
3 地下建筑顶板做下沉式种植时,应设自流排水系统;
4 地下建筑顶板绿化宜为永久性绿化。
5.4.2 地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。
5.4.3 地下建筑顶板种植应设一道耐根穿刺防水层。
5.4.4 地下建筑顶板覆土厚度大于800mm时,可不设保温层。
5.4.5 地下建筑顶板种植土不得使用建筑垃圾土和被污染的土壤。
5.4.6 地下建筑顶板种植宜为乔木、灌木、地被植物复层种植结构。
2楼
以下是
地下工程防水技术规范
GB 50108-2008
其中条文
4. 8 地下工程种植顶板防水
I 一般规定
4.8.1 地下工程种植顶板的防水等级应为一级。
4. 8.2 种植土与周边自然土体不相连,且高于周边地坪时,应按种植屋面要求设计。
4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:
1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%一2%;
2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;
3 种植顶板的结构荷载设计应按国家现行标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定执行。
4. 8.4 地下室顶板面积较大时,应设计蓄水装置;寒冷地区的设计,冬秋季时宜将种植土中的积水排出。
回复
3楼
谢谢楼主,刚好需要这方面的资料。
回复
4楼
刚好需要参考下,感谢楼主。
回复
5楼
下载了,谢谢分享!
回复
6楼
250厚的结构混凝土,看来得考虑不设次梁的大板结构才相对经济些,如做井字梁、十字梁结构,都用不了这么厚
回复
7楼
谢谢楼主,刚好需要这方面的资料,收下了,谢谢你
回复
8楼
谢谢楼主,正好在做这样的项目,多谢!
回复
9楼
谢谢楼主,正好在做这样的项目,多谢
回复