窗户实际寸比图纸尺寸小
xiaozhu0527
xiaozhu0527 Lv.12
2010年10月26日 11:12:34
来自于建筑施工
只看楼主

我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!

我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
免费打赏
chenqing04
2010年11月04日 12:59:02
12楼
一般结构施工会适当放宽洞口,一般洞口两边各放宽1.5cm。这个没有问题。
门窗厂家应该根据测量现场洞口的实际大小后再进行门窗的制作。
回复
zmbyq
2010年11月04日 14:59:41
13楼
很显然是门窗厂家的责任,图纸上标明是1800的窗,怎么能供1730的窗呢
回复
cristin_zhouzilu
2010年11月04日 18:55:31
14楼
这个属于施工沟通问题,其实有经验的施工单位一般设计洞口尺寸是1800是施工的时候就是多大,因为设计考虑了窗洞的塞缝和收口。一般我以前的工程外墙贴纸皮砖的,还要考虑配砖的模数,不要大于设计的洞口尺寸了,因为铝窗单位也很精明的,在算量的时候,是不会1800的洞口给1800的尺寸给他计价的,也要扣除上下各25mm的尺寸的。
回复
wang3737
2010年11月04日 22:16:27
15楼
现在很多做门窗的都是现场量尺寸的
回复
wangoceanwx
2010年11月05日 16:55:54
16楼
这是什么啊

施工单位应该按图纸预留洞口尺寸
回复
jj1234567891011
2011年04月15日 11:40:42
17楼
我也遇到过这个问题,是因为设计的原因,洞口比建筑图上的窗型材规格大了,只能做过梁把洞口做小。。。。
回复
weikai333163
2011年12月02日 20:59:57
18楼
门窗单位问题,不过施工单位留的是否有那么一点点过了。。。。
回复
beyondicpcn
2011年12月04日 20:18:11
19楼
明显施工单位的问题嘛!都小了7公分!要是到万科就死了,万科有个砌筑外门窗洞口尺寸实测,要求偏差[-5,+10],就是说比设计小5个毫以上,大1公分以上就是不合格!
回复
d258727684
2011年12月06日 16:02:09
20楼
如果尺寸就是1800mm,设计没有变动,这肯定就是门窗厂做小了,一边4.5公分的施工缝,如果你让泥工来补取来的以后这里一会出问题,漏水是肯定的了,还是让门窗改了,我也是门窗厂的,我们一般都是现场采尺寸,来看是否跟设计尺寸有没有改动,如果没有,跟施工方项目部联系后,就都是按规范根据设计尺寸高宽各减小3公分来做窗子,跟洞口大了或小了,施工方会叫泥工自己会补/拆,那就是他们泥工自己的事情(不按设计的要求留洞口).
回复
qin.jq
2011年12月07日 12:15:34
21楼
熟悉门窗图集的人,或者有十五年以上工龄了解建筑模数的人,都很清楚原因。
1、门窗净尺寸,是设计尺寸减去30mm。如设计图纸门窗a*b,则门窗尺寸(a-30)*(b-30);
2、施工单位必须按照设计尺寸留洞口。如设计图纸门窗a*b,则门窗洞口尺寸a*b;
目前懂得以上基本规矩的人不多了,现在门窗现场量一下,做小50mm是大多数,这是现状。
回复