窗户实际寸比图纸尺寸小
xiaozhu0527
xiaozhu0527 Lv.12
2010年10月26日 11:12:34
来自于建筑施工
只看楼主

我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!

我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
免费打赏
007wenjian
2010年10月26日 15:10:02
2楼
责任应该在门窗供应单位身上。一般现场时,普通门窗洞口都会适当放大的,这个我认为是没问题的,如果你们提供的材料单没问题,那么责任我认为应该在供应单位身上!
回复
csccbjs
2010年10月26日 16:11:07
3楼
施工单位不得擅自修改设计文件,应该照图施工。
回复
007wenjian
2010年10月26日 16:46:42
4楼
我同意版主的意见。但是一般门窗施工时,都是通过连接件与墙体预埋件连接或者连接直接固定在墙体上,窗框和洞口本身就有一定的缝隙需要发泡剂填充及水泥砂浆密实。
否则就要门窗加工单位将门窗框缩尺,一般每边1.5cm而而本案例中每边缩小了3CM,我感觉还是不合理的
回复
jqcmy
2010年10月27日 10:28:23
5楼
这个问题应该很普遍吧,涉及到不同工种间的交接问题。
泥工留设洞口时注意要比图纸上没边大1.5cm,以便门窗能按图施工;
每次我和做门窗的交代,要他们下料前到现场量好实际洞口尺寸,以避免上述情况发生。
回复
天使恋雨
2010年10月27日 16:35:57
6楼
还是楼上的说得对,应该多留一点富裕,毕竟砸起来不好看!更浪费
回复
yong3723
2010年10月31日 14:58:44
7楼
铝合金门窗及防火门的门洞尺寸在设计中一般都注明是洞口尺寸,但施工中难免有偏差,所以施工单位一般放大20~30mm(尤其是砼墙),这样除去垂直度偏差基本能满足设计要求。门窗安装单位必须根据设计施工图进行二次设计,所以他们必须到现场根据抹灰定点或抹灰后的截面量取尺寸,确定门窗大小。
回复
sundanchenjun
2010年10月31日 16:19:23
8楼
这件事,我觉得,首先门窗承包合同中应当明确,以实际门窗洞口尺寸为准,抹灰完成门窗班进场前应当对所有门窗实际洞口进行丈量,逐一编号,逐一下料、加工、安装、调试,这个一般门窗生产、加工厂家都知道该这么做的,但是能提前写进合同内,那么就万无一失了。再是就算抹灰工适当放大了点,也可以适当调整的啊,就像楼上说的那样,窗框和墙体连接是靠弹性连接(即使用弹性铁片来加以处理的),这样一来,一般的小偏差都可以调整了的。如果真的使门窗尺寸偏差较大,自然得请来设计裁定了,其实设计也只是保证外立面窗户统一性(尺寸、位置、标高等)和外立面整体造型效果,估计小尺寸调整影响不大,特别是楼层较高处,更加不易被人眼所发觉。
回复
szyma123
2010年10月31日 19:52:29
9楼
根据砌体验收规范门窗洞口尺寸允许偏差为+20.故错误在做窗子的单位。
回复
yj127116
2010年10月31日 21:37:07
10楼
很明显是门窗的问题,现在很多做门窗的都是现场量尺寸的,也就是等抹灰基本完成了 才真正进场。
回复
xuweiwei1008
2010年11月02日 11:52:08
11楼
按图纸施工,一般的门窗比如说图纸1800的门洞,现场的门窗可能是1750,好多都是门窗厂到现场量的。