自喷问题
q131427
q131427 Lv.9
2002年05月26日 14:25:59
只看楼主

手头上有个学生活动中心,内有个小剧院,600座,其它房子为学生会办公等。是不是一定要做自喷的,我从规范上得不到确切答案。对了,是有中央空调系统的。如果要做,其它部位按中危险级算,舞台葡萄架按严重危险级算。但因为两种级别要求喷水强度不一样,系统如何确定?泵如何选?是否还要分别设两个消防给水系统,再加上消火栓灭火系统。以前我大多做的是工厂里车间和综合楼的自喷,没有遇到此类问题?请教各位大师。是否可以只在葡萄架将喷头多布置几个,即喷头的间距缩小一下就行??

2002年05月26日 23:42:28
2楼
对。只要多布几个喷头就行了。
回复
soq
2002年05月27日 09:31:11
3楼
按国家规范应不需设喷淋及水幕,但最好还是征询一下当地消防部门。我曾经遇到过类似情况。再看看是否套得进建规8。7。1B条。
回复
lhl891
2002年05月27日 13:07:21
4楼
按剧院设计规范应不用设水幕和雨淋,但建规新修订条文8.71B娱乐场所应设自喷,故自喷(闭式)应设。
回复
q131427
2002年05月29日 20:14:31
5楼
今天看了规范,专门有一条是这样说的:“如果有两个危险级不同的系统,应该按最大的确定设计流量”记不大清楚字眼了,意思就是这样。我理解为是这个活动中心喷水强度应按满足舞台的要求。