在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??
在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??
12楼
荣昌前辈分析的很贴切,如果只是简短毛细管,其他条件不变系的的压力肯定都会相应提高的,对应地温度也会提升。
回复
13楼
回复
14楼
好像没有分析的那样简单,我给出的链接里面有两个人的实验验证我的观点,对大家了解可能有一定的帮助.
回复
15楼
同意仁兄的观点,高压不会太高,低压会稍高,但制冷量会大大减小
回复
16楼
冷凝压力一定情况下
我们用毛细管的规格去决定蒸发压力蒸发温度的大小
当然匹配合适的冲氟量
原理就是冷凝压力-压差=蒸发压力
也就是所谓的制冷工况
反之,当你蒸发压力不变时
我们用毛细管的规格去决定冷凝压力冷凝温度的大小
当然匹配合适的冲氟量
原理就是蒸发压力+压差=冷凝压力
回复
17楼
那好
现在再说压差
压差我记得和流速平方成正比,和面积成反比(具体有待查证)
反过来压差又是供液量的动力
因此二者(压差流速)相互关系,是一个动态平衡过程
回复
18楼
但我们往往用COP的最大附近的区间作为此动态平衡的一个重要参考
回复
19楼
楼上之分析一言中的
再看楼主之命题:充注量不变,剪毛细管,求冷凝温度之变化?
我说,变大,不变,变小,都有可能。
回复
20楼
有谁知道万宝电冰箱BC-105冷藏箱毛细管的长度,急啊.急啊.
回复
21楼
冷凝温度降低。
回复