冷凝温度的讨论
lyai1
lyai1 Lv.2
2010年10月25日 22:25:20
只看楼主

在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??

在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??
免费打赏
ddlrxm
2010年10月28日 15:53:54
12楼


荣昌前辈分析的很贴切,如果只是简短毛细管,其他条件不变系的的压力肯定都会相应提高的,对应地温度也会提升。
回复
峰哥
2010年10月28日 19:43:54
13楼
把以前的帖子有拿出来讨论了,呵呵,具体的讨论见下面链接。

http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1222406&extra=%3D1&ofid=0&page=1
回复
峰哥
2010年10月28日 19:44:59
14楼
好像没有分析的那样简单,我给出的链接里面有两个人的实验验证我的观点,对大家了解可能有一定的帮助.
回复
kekexiliyang
2010年10月28日 21:08:46
15楼

同意仁兄的观点,高压不会太高,低压会稍高,但制冷量会大大减小
回复
killzx99
2010年10月28日 21:27:33
16楼
冷凝压力一定情况下
我们用毛细管的规格去决定蒸发压力蒸发温度的大小
当然匹配合适的冲氟量

原理就是冷凝压力-压差=蒸发压力
也就是所谓的制冷工况

反之,当你蒸发压力不变时
我们用毛细管的规格去决定冷凝压力冷凝温度的大小
当然匹配合适的冲氟量
原理就是蒸发压力+压差=冷凝压力
回复
killzx99
2010年10月28日 21:31:54
17楼
那好
现在再说压差
压差我记得和流速平方成正比,和面积成反比(具体有待查证)
反过来压差又是供液量的动力
因此二者(压差流速)相互关系,是一个动态平衡过程
回复
killzx99
2010年10月28日 21:34:02
18楼
但我们往往用COP的最大附近的区间作为此动态平衡的一个重要参考
回复
zdbbaby
2010年10月28日 21:42:11
19楼
楼上之分析一言中的
再看楼主之命题:充注量不变,剪毛细管,求冷凝温度之变化?
我说,变大,不变,变小,都有可能。
回复
yiyuan666qq
2010年10月29日 01:30:19
20楼
有谁知道万宝电冰箱BC-105冷藏箱毛细管的长度,急啊.急啊.
回复
zhanghuihanxue
2010年10月29日 07:24:17
21楼
冷凝温度降低。
回复

相关推荐