在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??
在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??
2楼
说明白一点;
回复
3楼
毛细管剪短,冷凝温度会变高。
因为毛细管剪短后,蒸发压力及温度都会变高,回气(吸气)压力及温度也相应提高,压缩后的排气压力和温度也肯定提高的,所以排入冷凝器的温度也会提高的。
回复
4楼
我有几个问题想讨论讨论
1。毛细管剪短后,系统质流量增大,回气温度会变低?
2。毛细管剪断后,吸气比容减小,排气量增大,也就是冷凝负荷增大,但是,毛细管短了后,制冷剂大量的迁移到蒸发器中,冷凝器的换热好了,冷凝温度也有可能低的啊,我们实际做的时候我对比了下数据也是这样的啊。
3。一种极端的情况,毛细管无限的小后,制冷剂大量的迁移到蒸发器后,冷凝压力会降低的啊?另一种极端毛细管无线长,制冷剂大量的在冷凝器中,排气压力肯定高啊,也就是冷凝温度高啊
请给予解答吧!
回复
5楼
不能一概而论,要看实际情况来分析。
毛细管剪断不多的话,蒸发温度适当提高,蒸发器供液量适当增加,对于提高制冷量是有利的。
但如果毛细管严重变短,向蒸发器的供液量过大大,且节流明显不足,那么蒸发压力和蒸发温度就降不到设计要求,蒸发温度和被冷却介质之间的温差缩过小,那么蒸发器就不能顺利从被冷却介质中吸热(或者说换热量下降),而冷凝器的热负荷主要来自于蒸发器的换热。那么就会出现高压不高低压不低的情况。(没有吸热何来放热)
回复
6楼
1.毛细管减短后,维持充注量不变,高低压会重新建立平衡,有可能在也有可能小,不能一概而论
2.压机排量是定值,不存在排气量增大的问题。冷凝压力可高可低是节流压比变化后,系统重新建立平衡的结果。
3.极端情况不具有可比性,毛细管调节,从总体上也要保证系统的合理性,即蒸发压力的设计范围,回气不能带液,等等,否则系统就不叫制冷系统了
回复
7楼
冷凝温度与什么有关呢?
压缩机功率以及蒸发器的换热能力,和冷凝器的换热能力。
毛细管只是调节流量。在不同工作条件下,有一优化值。
毛细管与能凝温度之间不是直接关系。
回复
8楼
在一个合理配置的制冷系统中,节流量有一个制冷量最大点,在这个点之前,制冷剂流量越大,在保证需求的蒸发温度的情况下,冷凝温度越高。过了这个点之后,蒸发温度会升高,冷凝温度相应会降低
回复
9楼
有谁知道万宝电冰箱BC-105冷藏箱毛细管的长度,
回复
10楼
这个还真不好掌握,多了也不行,少了也不行!
回复
11楼
据我看到的,感觉毛细管都在2M左右啊。
回复