关于喷淋屋顶稳压的配置?对?
churlse
churlse Lv.2
2002年05月25日 18:57:10
只看楼主

有一国税局工程消防喷淋,9999M2,地下一层,9层,9层屋顶稳压,配:罐:SN80-0.6,调节容积0.3M3,工作压力0.55MPA;泵:3M3/H,扬程40米,配用功率1.5KW;;请问:配的对吗?

有一国税局工程消防喷淋,9999M2,地下一层,9层,9层屋顶稳压,配:罐:SN80-0.6,调节容积0.3M3,工作压力0.55MPA;泵:3M3/H,扬程40米,配用功率1.5KW;;请问:配的对吗?
churlse
2002年05月26日 19:51:32
2楼
请回答!
回复
erbaoer
2002年05月26日 23:13:02
3楼
差一下98s176不是很清楚么?对。
回复

相关推荐

APP内打开