混凝土柱、墙构件保护层怎么检测
ab1300
ab1300 Lv.7
2010年10月25日 14:27:58
只看楼主

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的E.0.1条对梁、板类构件钢筋保护层厚度检验有详细的说明,但没有对混凝土柱、墙构件有任何说明,难道梁、板更重要吗?这是为什么?那么柱、墙应怎么执行?

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的E.0.1条对梁、板类构件钢筋保护层厚度检验有详细的说明,但没有对混凝土柱、墙构件有任何说明,难道梁、板更重要吗?这是为什么?那么柱、墙应怎么执行?
lyf430204
2010年10月26日 16:34:52
2楼
有的做法是将柱定义为梁类构件,将墙定义为板类构件。不知道我说的对不对?
回复
foinzhang
2010年10月27日 10:40:07
3楼
楼主可以看一看这本规范的最后一页P106的条文说明的第一条,《规范》也是针对有代表性的构件,也就是最容易出现问题的构件,作为柱墙的可以参考钢筋安装容许偏差那个表格,那个虽然比较严格,但是对构件耐久影响不大!楼上说的那个应该不是那个意思。
回复
shuaige8421
2010年10月27日 11:26:59
4楼
规范确实没用明确的规定,好像跟竖向受力构件计算有关,即钢筋的位置对X0影响不大
回复
lijiuhua1008
2010年10月27日 13:19:58
5楼
说得有道理!!!
回复
ab1300
2010年10月28日 08:34:23
6楼
3#楼说的好,只是不清楚为什么要把梁板类构件与柱墙类构件分别对待,我认为应都是一样重要,统一起来不是更好操作吗?
回复
shuaige8421
2010年10月28日 14:55:25
7楼
斑竹都说我说的有礼了,呵呵!@
回复

相关推荐

APP内打开