高压开关柜之变压器出线开关应设温度保护
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2010年10月25日 10:40:32
来自于变压器
只看楼主

请问这个温度保护是靠什么实现的啊,什么程序?菜鸟拜求啦:handshake :call:

请问这个温度保护是靠什么实现的啊,什么程序?菜鸟拜求啦:handshake :call:
免费打赏
zyz8438
2010年10月25日 10:53:24
2楼
无论干式变压器还是油浸式变压器,都会有温度控制器。采用温度控制器的输出接点(温度值可以设定。可设高温报警、高高温跳闸等),接入综保装置,作为综保装置的DI,将该DI在综保内进行定义编程,即可实现变压器的温度保护。
回复
dangguojingy
2010年10月25日 11:45:04
3楼

re,学习了
是不是一把都采用跳高压呢,我也不清楚我现在的项目是跳高压还是低压,好像跳高压保险些
回复
lingxuct
2010年10月25日 12:02:23
4楼
2楼说的很清楚了,变压器的电源在高压,当变压器温度过高时,只有跳高压才能切断电源。
回复
gaozuoqi
2010年11月12日 08:32:35
5楼
真是学习啊
回复
hjude
2010年11月12日 09:14:26
6楼

刚从现场回来 现场的变压器控制器的跳闸点都接的是低压进线柜的跳闸线圈!干变过热 首先会启动柜顶的抽风机,再过热的话 直接跳了出线就好了 没了负载 自然就降温了!至于变压器的二次短路什么的 自然是由保护器动作高压出线了!
回复

相关推荐