,电梯前室正压送风机可设置在地下室不?
moller2009
moller2009 Lv.9
2010年10月25日 10:16:57
来自于通风排烟
只看楼主

超过32F需分段正压送风低区的正压送风机可设置在地下室不?

超过32F需分段正压送风
低区的正压送风机可设置在地下室不?
免费打赏
villagerchan
2010年10月25日 10:49:40
2楼
完全可以,只要有合理的新风来源,为什么不可以?在实际工程中也是这么设计的。
回复
王木匠
2010年10月25日 16:47:26
3楼
如果为普通地下室,可以。
如果地下一层为人防,则不可,此地下的前室还需要另做一套正压送风系统
回复
yuanggyou
2010年11月16日 11:07:29
4楼
当然可以,有地下室分段送风好解决得多,如果首层就是住宅,分段设置就很麻烦了
回复
snail_yin
2010年11月16日 11:28:11
5楼
人防也是可以的,楼梯间以及前室已经是非人防区,只要把风机单独考虑一个非人防空间就可以。
回复
ytwqz
2010年11月16日 14:29:47
6楼
完全可以,只要有合理的新风来源,为什么不可以?在实际工程中也是这么设计的。
回复