急!关于UPS供电问题!
fc1976927
fc1976927 Lv.5
2010年10月25日 10:10:19
只看楼主

有一些设备,容量总共10KW,均需要UPS供电,那从配电箱到UPS的线缆截面该是多少呢?是不是按照一般设备来算呢?

有一些设备,容量总共10KW,均需要UPS供电,那从配电箱到UPS的线缆截面该是多少呢?是不是按照一般设备来算呢?
免费打赏
lingxuct
2010年10月25日 12:21:33
2楼
设备容量(功率)有10KW,UPS的容量有多大?是三相还是单相?

UPS的电源线按UPS的容量计算(配线)。
回复
fc1976927
2010年10月25日 13:19:01
3楼
论坛里有朋友说,UPS一般的输出功率因素是0.8,那就是12.5KVA。智能化单位说UPS出来要3根2*10,一根10平方的线缆,有点迷糊怎么会有2*10的线。那我配电箱到UPS是不是按照12.5来算呢?
回复
jiaj_0531
2010年10月25日 13:43:05
4楼
等待你的疑问得到回答
回复
hero_2008
2010年10月25日 13:54:34
5楼
由于UPS的负载一般是一级负荷里的特殊负荷,所以一般UPS系统留有充分的裕量。
我建议你采用容量为20KVA的UPS。
回复
fc1976927
2010年10月25日 14:09:09
6楼
因为UPS是甲方自己购买,所以我不清楚他们会买多少容量的。那UPS的电源线是根据20KVA来算么?我只知道设备功率的电流是I=Pe*Kx ÷1.732*220*cosΦ,UPS也是这样么?
回复
zyunfeng
2011年01月19日 13:24:14
7楼
用20KVA的UPS是对的,20KVA能带16KW的负载,而10KW是16KW的62.5%正是理想负载率。20KVA的UPS一般用三进单出,线缆:输入用10平方的5X10,输出用3X25的电缆
回复
gamineshow
2011年02月01日 11:32:36
8楼
还要看什么负载,如果是感性负载则要降容使用
回复
qq17209096
2011年03月29日 13:41:07
9楼
同意7楼的看法,20K也有三项输出的,那也用5*10电缆
回复
w461110114
2011年12月20日 15:30:23
10楼
回复
wwa20111212
2011年12月21日 18:13:10
11楼
三相UPS一般满载时的输出功率因数是0.95,山特20kVA的UPS的功率是14kW,最大输入电流约为100A,满载时输出电流91A,线缆:输入用VV-5X16,输出用3X25的电缆。
回复